>首页 > 低压电器 > 断路器>空开220v到插座变190v什么情况 正文

空开220v到插座变190v什么情况

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-05-12 16:11:48

只说空开220V到插座只有190V,并没有说是否有负载,有负载和无负载排除故障的的思路完全不同。

如果有负载插座上的电压为190Ⅴ,说明线径细、导线材质差、环境温度高或距离远等,均是造成压降的条件因素。如果是空载,插座电压降为190V,就只能另当别论了。

空开220v到插座变190v什么情况

在空载的条件下产生压降的可能性如下:

1、空开下口或插座压线螺丝松动产生接触电阻,应压紧接线螺丝。

2、铜铝接线时,在接点处产生氧化产生接触电阻,使电压降低。铜铝接线时,需要使用铜铝接头。

3、插座内接线有错误,误把零线接到地线上。当地线接地阻值不达标时,接地阻值较高回路阻值大,也会产生压降。(如果地线接地阻值达标4妪姆)不会产生压降。如果发现零地线接错,需要立即改正,同时把地线阻值进行复修,使地线接地电阻达标,其接地阻值应在4欧姆范围之内。

出现这种情况有两种可能,一是线路存在接触不良现象,二是大负荷导致远距离插座压降过大。

如果是接触不良的问题,这个接触电阻的阻值应该很高。万用表本身也存在内阻,在测电压时内阻和外面的接触电阻形成串联关系,此时万用表的读数等于内阻在串联中所分得的电压。如果使用MF47指针表的250V交流档测量为190V,因表内阻4KΩ/V,那么导致30v压降的接触电阻就为:4KΩx250v ÷190Vx30V=158 KΩ。

判断方法也比较简单,可以把一个几十瓦以上的电器插入插座,因为存在巨大的接触电阻,电器不可能工作,此时如果测量插座的电压,也会降至很低甚至接近零伏。

另外一种情况,插座距离空开较远或用线过细,且线路中间有大功率电器拉低了电压。假如使用2.5mm²线100米距离,紧挨插座的位置有一台4800W的电器,那么100米的电线就会有15v压降,火线零线各15V正好是30V。

    相关文章
    • 空开在电路中起什么保护作用

      空开在电路中起什么保护作用

      空开,也就是常说的空气开关,在家庭电路中有三种保护作用:一是过载保护,二是短路保护,另外还有一种欠电压的保护,其具体保护的对象包含以下两大部分的内容。

      时间:2022-04-26 14:01:29

    • 3.5KW家用电要配多大空开

      3.5KW家用电要配多大空开

      3.5kw家用电器同时工作的额定电流为:3.5×4.5=15.75A,220家电每千瓦功率的额定电流为4.5A,可以选用20A的家用空开。瓦特是功率,安是电流, 不能说相等,但1000W的家用电器正常工作时,电流是可以计算出来的。

      时间:2022-04-20 20:14:22

    • 空开C型和D型有什么区别

      空开C型和D型有什么区别

      有关空气开关的小知识,空开有C型和D型等不同类型,那么C型和D型有什么区别,在空开上的字母含义是什么,很多电工朋友不是很了解,下面就一起来看下。

      时间:2021-09-11 19:28:21

    • 空气开关不断跳闸的原因_空开跳闸故障案例处理方法

      空气开关不断跳闸的原因_空开跳闸故障案例处理方法

      有关空气开关跳闸的原因,空开跳闸故障的处理方法,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,空开合上了几分钟就跳闸,有遇到这些空开跳闸故障的朋友可以参考下。

      时间:2021-05-15 09:39:10

    • 空开跳闸的故障原因分析

      空开跳闸的故障原因分析

      在生活中遇到空气跳闸的问题,有时是因为墙里与电线漏电的缘故,更换空开后,如果还是无规律的跳闸,埋在地里墙里的线路时间长由于受潮等原因短路,就会造成空开跳闸。

      时间:2021-05-15 09:39:09

    • 空气开关与插座中火线、零线与地线的接线图

      空气开关与插座中火线、零线与地线的接线图

      有关空气开关、插座中火线、零线与地线的接线图,断路器(简称“空开”)的接线图,左零右火的空开接线图,漏电保护器上的火线和零线的连接的接法。

      时间:2020-01-30 13:03:12

    • 空开断路器上1p至4p的含义说明

      空开断路器上1p至4p的含义说明

      不同系列与类型的空开断路器上,会标明是1P的还是2P的,有些还会有3P、4P标志,那么空开断路器上1P、2P、3P、4P的含义是什么,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-01-02 11:15:36

    • 高压负荷开关与真空开关的不同之处

      高压负荷开关与真空开关的不同之处

      高压负荷开关与真空开关的区别,高压负荷开关可以带负荷分断,有自灭弧功能,高压隔离开关一般不能带负荷分断,高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关可以加熔断器保护。

      时间:2019-12-31 06:36:50

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有