空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全
来源:电工天下时间:2022-05-15 16:47:32 作者:老电工手机版>>
家庭用DZ系列空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
空气开关型号规格大全
工业常见空气开关的型号:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
例:DZ10-100/330 Ie=60A,说明:DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节 额定电流。
要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
空开规格与型号:
家庭使用DZ系列的空气开关,常见规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等。
工业上常见型号:动力电路用DW和DZ型,分20、32、50、63、80、100、125、160、250、400、600、800、1000A等规格。
空气开关规格型号有哪些?三相空开的规格及承受电压范围是多少?
各厂家略有区别,差别不大,以RMM1为例:
型号 RMM1-63H:10、12.5、16、20、25、32、40、50、63;
RMM1-100C:10、16、20、32、40、50、63、80、100;
RMM1-100S/H:16、20、32、40、50、63、80、100;
RMM1-250S/H:100、125、160、180、200、225、250;
RMM1-400S/H:250、315、350、400;
RMM1-630S/H:500、600、630;
RMM1-800S/H:700、800照明电路用DZ型的分6,10,16,25,32(单位A)。
动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
空气开关是什么?
空气开关,又称为空气断路器,它是断路器的一种,也是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了可以完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种,当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作, 但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
相关文章
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
空气开关开一会就跳闸怎么回事
家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
空气开关反接很危险吗?
有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。
时间:2022-05-10 18:17:14
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法
在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办
造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
断路器型号标识的含义说明
断路器型号标识的含义说明,常见的断路器有空气开关和漏电保护器二种,以DZ47-63 C10型号的断路器为例:47是设计序号,63是壳架等级电流,即能承受的最大电流值。
时间:2021-12-18 20:37:19