3.5KW家用电要配多大空开
来源:电工天下时间:2022-04-20 20:14:22 作者:老电工手机版>>
3.5kw家用电器同时工作的额定电流为:
3.5×4.5=15.75A,220家电每千瓦功率的额定电流为4.5A,可以选用20A的家用空开。
瓦特是功率,安是电流,不能说相等,但1000W的家用电器正常工作时,电流是可以计算出来的,I=P/U=1000W/220V=4.55安,约为4.55安。
所以,3.5KW的功率相当于16A,可以考虑使用25A或者32A的空开。
3.5个Kw三相380是工作电流7A看是总空气开关,还是支路开关,如果有启动交大的电流建议16A或者20A,防止以后增容或者总开关25A,没有大的启动电流或者增容的10A可以。如果是单相220的工作电流17.5A还是给上术一样,需要看是总空气开关,还是支路开关,总开关要选大一点,但也不能太大,也不好不安全。如果有启动交大的电流,电器,比如空调,以后没准增容25~32,没有的话20A就够用。
按照单相220V工作电压的3.5KW功率用电来回答,单相220V工作电压的3.5KW功率的负载电流是16A左右,一般低压配电线路始端选用空开(断路器或漏电断路器)的依据、是按照配电导线的安全载流量、而不是按照受电器具的功率来选用的,因为各受电器具一般都有它自己的保护装置。
按问题中所说的”3.5KW家用电要配多大的空开比较好?”,小编认为如果配电距离是30米以下,那就应该选用国标2.5平方毫米截面积铜芯导线,并匹配20A脱扣电流值断路器或漏电断路器来保护导线安全。如果是配电距离是30米以上100米以下,那么就应该选用4平方毫米截面积铜芯导线,并匹配25A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护导线安全。
3.5KW家用电的最大计算电流是3.5×4.5=15.75A。因此可以这样来选择配置空气开关:经计算的最大计算电流乘以1.2倍的需用系数即可。具体计算为:15.75×1.2=18.9A。取整数是20A。
在知道空气开关的电流规格后,可以选取的空气开关规格是:2P空气断路器型号Dz―32A。额定电流20A。并且要选择“D”型耐电流冲击的电动机适用的空开断路器。
也可选择带漏电保护的小型断路器。常用的型号是DzL系列(两极)。应该选用耐冲击型漏电保护器。额定电流是20A,漏电动作电流30ma或100ma的规格。
如果3.5KW家用电中配置的电加热、空调等大容量电器较多时所配置的空气开关的最大额定电流可放大到25A。这是最大限值超过则空气开关不起作用。
在装置空气开关时,必须装置配套的熔断器可选用型号是:RT18―63。熔体额定电流可选取25A/30A/35A。但不能大于40A。
相关文章
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
家用空开总跳闸的二种原因
在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
63A空开电线烧毁的原因分析
63A空开下电线烧坏的主要原因,参考如下:按照单相220V电压6600瓦功率负载、电源线是4平方毫米截面积铜芯导线、空气开关(断路器)的脱扣电流值是63A、配电距离是25米以下来回答问题。
时间:2022-05-18 16:07:49
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空开220v到插座变190v什么情况
只说空开220V到插座只有190V,并没有说是否有负载,有负载和无负载排除故障的的思路完全不同。如果有负载插座上的电压为190Ⅴ,说明线径细、导线材质差、环境温度高或距离远等,均是造成压降的条件因素。
时间:2022-05-12 16:11:48
空开在电路中起什么保护作用
空开,也就是常说的空气开关,在家庭电路中有三种保护作用:一是过载保护,二是短路保护,另外还有一种欠电压的保护,其具体保护的对象包含以下两大部分的内容。
时间:2022-04-26 14:01:29