断路器分闸线圈烧毁原因分析
来源:电工天下时间:2022-05-29 08:15:29 作者:老电工手机版>>
断路器是一种负荷开关 负荷开关HH3-60A/3 ,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因保护功能完善,维修、使用方便,断路器在电力系统应用广泛。
导致断路器分闸线圈烧毁的原因主要有以下四种:
1、分闸机构机械故障
线圈松动造成断路器分闸时电磁铁 电磁铁TJ2-300 架 铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。
2、行程和辅助开关触点调整不当
在调整断路器参数时,会改变断路器分闸的初始状态,而辅助开关分闸位置的初始状态未做相应调整,这将导致辅助开关不能正常切换分闸回路,使分闸线圈烧毁。
3、保护控制装置故障
分闸指令是由保护控制装置发出的,若装置内的分闸继电器 继电器座-TP-28X 出现故障,或分闸控制回路辅助开关触点动作行程较大,造成分闸指令不能及时退出,就会使分闸线圈长时间带电而烧毁。
4、分闸回路电阻偏大
分闸线圈回路绝缘降低,或是控制回路线径过小造成电阻偏大,使得分闸控制回路电压降较大,导致电压达不到线圈分闸电压的动作值,使分闸线圈长时间带电烧毁。
分闸线圈防烧毁的主要措施:
1、将分闸回路的延时动合触点改接为一对动合触点,并经常检查辅助开关的触点及辅助开关的拐臂螺丝,使辅助开关与断路器分闸位置正确、有效地配合。
2、合理调整分闸指令时间,使保护控制装置发出的分闸指令时间,既可以使分闸线圈工作,又不会太长。
相关文章
63A空开电线烧毁的原因分析
63A空开下电线烧坏的主要原因,参考如下:按照单相220V电压6600瓦功率负载、电源线是4平方毫米截面积铜芯导线、空气开关(断路器)的脱扣电流值是63A、配电距离是25米以下来回答问题。
时间:2022-05-18 16:07:49
真空断路器分闸失灵的故障问题
有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
更换断路器合闸线圈的步骤
如何来更换断路器的合闸线圈,在对电气环境中断路器的合闸线圈进行更换操作时,要办理工作票,然后才能开始更换,共有13个步骤,一起来学习下。
时间:2019-07-12 14:08:24
断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析
断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析断路器拒绝分闸的原因及处理方法一、断路器拒绝分闸的原因:
1、分闸电源消失。
2、就地控制箱内分闸电源小开关时间:2017-04-11 09:49:35
如何操作隔离开关,隔离开关合闸与分闸要领
隔离开关的操作要领,分为隔离开关合闸操作要领,隔离开关分闸操作要领,装有电磁闭锁的隔离开关当闭锁失灵的操作要领,电动操作的隔离开关遇到电动失灵的操作要领等。
时间:2017-01-15 16:56:58
真空断路器手动储能方法_真空断路器储能与手动分闸
有关真空断路器手动储能方法,真空断路器储能与手动分闸,在智能控制单元内合上辅助电源开关给智能控制箱内蓄电池充电,真空断路器处在合闸位置,保证断路器能可靠地开断额定负荷电流。
时间:2016-10-17 19:28:40
- 上一篇:63A空开电线烧毁的原因分析
- 下一篇:万能断路器的几类不常见故障