一、真空断路器不正常运行状态 
1、断路器拒合、拒分 
表现为在断路器得到合闸(分闸)命令后,合闸(分闸)电磁铁动作,铁心顶杆将合闸(分闸)掣子顶开,合闸(分闸)弹簧释放能量,带动断路器合闸(分闸),但断路器灭弧室不能合闸(分闸)。
2、断路器误分 
表现为断路器在正常运行状态,在不明原因情况下动作跳闸。【高压真空断路器常见故障_真空断路器不正常运行原因
3、断路器机构储能后,储能电机不停 
表现为断路器在合闸后,操动机构储能电机开始工作,但弹簧能量储满后,电机仍在不停运转。 
4、断路器直流电阻增大 
表现为断路器在运行一定时间后,灭弧室触头的接触电阻不断增大。
5、断路器合闸弹跳时间增大 
表现为断路器在运行一定时间后,合闸弹跳时间不断增大。 
6、断路器中间箱CT表面对支架放电 
表现为断路器在运行过程中,电流互感器表面对中间箱支架放电。
7、断路器灭弧室不能断开
表现为断路器在进行分闸操作后,断路器不能断开或非全相断开。 
二、真空断路器的故障原因分析 
1.断路器拒分、拒合 
操动机构发生拒动现象时,一般先分析拒动原因,是二次回路故障还是机械部分故障,然后进行处理。【高压真空断路器常见故障_真空断路器不正常运行原因】
在检查二次回路正常后,发现操动机构主拐臂连接的万向轴头间隙过大,虽然操动机构正常动作,但不能带动断路器分合闸联杆动作,导致断路器不能正常分合闸。
2、断路器误分 
断路器在正常运行状态下,在没有外施操作电源及机械分闸动作时,断路器不能分闸。
在确认没有进行误操作的情况下,检查二次回路及操动机构。
发现操动机构箱内辅助开关接点有短路现象,分闸电源通过短路点与分闸线圈接通,造成误分闸。
原因是断路器机构箱顶部漏雨,雨水沿着输出拐臂向下流,正好落在机构辅助开关上,造成接点短路。 
2.断路器机构储能后,储能电机不停 
断路器在合闸后,操动机构储能电机开始工作,弹簧能量储满后,发出弹簧已储能信号。
储能回路中串有断路器一对常开辅助接点和一对行程开关常闭接点,断路器合闸后,辅助开关的常开接点接通,储能电机开始工作,弹簧储满能量后,机构摇臂将行程开关常闭接点打开,储能回路断电,储能电机停止工作。
储能电机一直工作的原因是在弹簧储满能量后,机构摇臂未能将行程开关常闭接点打开,储能回路一直带电,储能电机不能停止工作。
4、断路器直流电阻增大 
由于真空灭弧室的触头为对接式,触头接触电阻过大在载流时触头容易发热,不利于导电和开断电路,所以接触电阻值必须小于出厂说明书要求。
触头弹簧的压力对接触电阻有很大影响,必须在超行程合格情况下测量。
接触电阻值的逐渐增大也能反映出触头电磨损情况,是相辅相成的。
触头电磨损和断路器触头开距的变化,是造成断路器直流电阻增大的根本原因。 
5、断路器合闸弹跳时间增大 
真空断路器合闸时,触头总有些弹跳,但若过大会使触头易烧伤或者熔焊。真空断路器触头弹跳时间技术标准为≤2ms。
随着断路器运行时间的增长,引起合闸弹跳时间增大的主要原因为触头弹簧弹力下降和拐臂、轴销间隙磨损变大。
6、断路器中间箱CT表面对支架放电 
断路器中间箱内装有电流互感器,在断路器运行时,电流互感器表面会产生不均匀电场,为避免这一现象,互感器制造厂在互感器表面涂有一层半导体胶,使得表面电场均匀。
在断路器装配过程中,受空间限制,互感器固定螺栓周围的半导体胶被刮落,断路器运行中互感器表面不均匀电场的产生,导致互感器表面对支架放电。 
7、断路器灭弧室不能断开 
在正常情况下,无论是手动分闸操作还是保护动作跳闸,断路器均能有效断开电路,切断电流。【高压真空断路器常见故障_真空断路器不正常运行原因】 
真空断路器的灭弧原理与其他型式断路器不同,是指触头在真空中关合、开断的开关设备,也就是利用真空作为绝缘及灭弧介质的断路器。
真空泡的真空度下降,真空泡内会有一定的电离现象,并由此产生电离子,使灭弧室内绝缘下降,导致断路器不能正常开断。 
三、真空断路器的故障处理方法 
1、断路器拒合、拒分 
检查操动机构所有连接部件的间隙,对不合格部件,更换新的高硬度的合格零件。
2、断路器误分 
检查所有可能漏雨点并进行有效封堵;在输出拐臂联杆上安装密封胶套;开启机构箱内的加热驱潮装置。
3、断路器机构储能后,储能电机不停 
调整行程开关安装位置,使得摇臂在最高位置时能将行程开关常闭接点打开。
4、断路器直流电阻增大 
调整灭弧室触头开距和超行程,测量接触电阻的方法可以用《规程》要求的直流压降法测量(电流要在100A以上),否则更换灭弧室。
5、断路器合闸弹跳时间增大 
(1)适当增大触头弹簧的初始压力或更换触头弹簧。 
(2)若拐臂、轴销间隙超过0.3mm,可更换拐臂、轴销。 电工天下
(3)调整传动机构,利用机构在合闸位置超过主动臂死点时传动比很少的特点,将机构向靠近死点方向调整,可减小触头合闸弹跳。
6、断路器中间箱CT表面对支架放电 
在互感器表面均匀涂抹一层半导体胶,使得表面电场均匀。
7、断路器灭弧室不能断开 
对于达不到真空度要求值的真空灭弧室的处理,若通过检测真空灭弧室真空度确已降至要求值以下,应更换真空灭弧室。
具体步骤: 
(1)对将换上的真空灭弧室须经真空度检测合格。 
(2)拆下原真空灭弧室并换上新真空灭弧室。安装时要垂直,注意动导电杆和灭弧室同轴度,操作时不应受到扭力。 
(3)安装好新真空灭弧室后,应测量开距和超程(接触行程)。若不满足要求应作相应调整:①调整绝缘拉杆的螺栓可调整超程;②调整动导电杆的长度可调整灭弧室开距。 
(4)采用电力开关综合测试仪测量分合闸速度、三相同期性、合闸弹跳等机械特性,若不合格应作调整。
    展开全文
    相关文章
    • 10kv柱上真空断路器的基本参数

      10kv柱上真空断路器的基本参数

      有关10kv柱上真空断路器的参数,主要包括额定电压/kv,工频耐压,以及雷电冲击耐压等基本参数,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-07-07 15:51:57

    • 真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施

      真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施

      有关真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施,真空断路器具有灭弧电压低、灭弧能力强、分断速度快等特点,过电压产生的机理,包括截流过电压,多次重燃过电压,同时开断过电压等。

      时间:2020-02-24 08:51:06

    • 真空断路器的发展趋势,真空断路器的常见故障

      真空断路器的发展趋势,真空断路器的常见故障

      真空断路器的常见故障,真空断路器的发展趋势,真空断路器的优越性有哪些,对主电气设备要求具有一定的在线检测(自检)功能,真空断路器也不应例外,真空断路器的故障,包括机械故障与电气故障。

      时间:2020-01-29 09:15:33

    • 如何进行真空断路器脱扣机构设计?

      如何进行真空断路器脱扣机构设计?

      真空断路器脱扣机构设计的注意事项,真空断路器在设计脱扣机构时,需要先选择机构的型式,然后决定扣结面的尺寸,计算机构脱扣功和脱扣力矩,从而进行脱扣驭动装置的设计。

      时间:2020-01-29 07:29:36

    • 真空断路器的选择条件

      真空断路器的选择条件

      有关真空断路器的选择条件,对于真空断路器的选择,从几个方面考虑,包括频繁操作场所,优选“一体化”结构,10kV电压等级优选真空断路器,选用的真空断路器应符合标准等。

      时间:2020-01-29 07:27:36

    • 真空断路器的类型及开关柜内的设备分类

      真空断路器的类型及开关柜内的设备分类

      有关真空断路器的类型及开关柜内的设备分类,真空断路器按照极柱的安装方式分为极柱安装式与极柱固封式,开关柜分为计量柜,母联柜,断路器柜等。

      时间:2020-01-29 07:19:40

    • 智能真空断路器的技术问题探讨

      智能真空断路器的技术问题探讨

      有关智能真空断路器的技术问题探讨,智能化真空断路器除具有真空断路器通用功能外,还应具有感知功能、思维判断功能和执行功能,常见的技术问题是感知功能与思维判断功能、执行功能的问题。

      时间:2020-01-29 06:12:45

    • 真空断路器触头开距的调整方法

      真空断路器触头开距的调整方法

      在真空断路器的使用中,怎么来调节断路器的触头开距,用于调整的方法有好几种,究竟选择哪一种,根据实际的需要来选择,先来看三种真空断路器触头开距的调整方法。

      时间:2020-01-02 14:45:43

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有