造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
空气开关入户没电的问题
先排除空气开关上下端接线是否良好,如果良好再采用分段法查找故障点。
1、先切断空开,在空开上端并接入一个较大功率的完好负载(如1KW左右,因小功率负载电流较少,在接触不良处,降压较小,不会影响负载工作,故障点不易察觉)。因带电操作,必须注意安全。如果能正常工作,说明电源进线正常,否则电源进线与供电电网的主线搭接存在接触不良,应请供电部门维修。
2、在第1点确认完好时,检查空气开关是否完好。拆除空开下端接线,将检查用的负载接入。合上空开,如果负载正常工作,说明空开完好,否则空开已损坏。
3、在空开完好状况下,故障点应该会出现空开下端进户线上,检查进户线是否完好及与负载连接是否正确、可靠。
空气开关出线有电,入户没电,很明显线路中间哪里断线了。
具体解决方法:
先判断是哪根线有问题,用万用表一支表笔接零线或线,另一表笔接地,有万用表有反应就是零线断了,没反应就是火线断了。用电笔测的两根线都不亮就是火线断了。
但可能是两根线都断了,用电笔可以把空气开关出线两线对调再查。查哪里断线,明线有明显断点一眼就能看出,没明显断点用那里万用表有电感应功能就比较方便,感应到有电就响且亮灯,没这种工具就分段查。如果是暗线的话,则需要直接换那掉断线。
相关文章
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法
在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
家中漏电装置和空气开关的几点区别
在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。
时间:2021-12-03 05:25:04
3p空气开关接线图 3P与4P的区别
3p空气开关接线图,3P与4P的区别,注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈,电源接漏电保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载,3P与4P的区别在于3P无零线,4P有零线。
时间:2021-09-30 09:19:25
一例漏电空气开关跳闸的原因分析
在厨房中加了灯泡,送电时漏电开关跳闸,其它回路送电正常,厨房开关合闸就跳,经过排查灯泡的火线进过开关控制,零线直接压到公共零排上,零线没有接回厨房的开关回路,漏电开关检测到漏电电流,就会产生动作跳闸。
时间:2021-09-16 06:31:06
空气开关不断跳闸的原因_空开跳闸故障案例处理方法
有关空气开关跳闸的原因,空开跳闸故障的处理方法,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,空开合上了几分钟就跳闸,有遇到这些空开跳闸故障的朋友可以参考下。
时间:2021-05-15 09:39:10
空气开关跳闸的问题总结与解决方法
有关空气开关跳闸的问题,空气开关跳闸的问题分析,防止高压系统闪电瞬间失压脱扣器衔铁释放的几种方案,空开跳闸的技术改造依据与解决方法。
时间:2021-04-26 09:43:54
家用空气开关是否需要接地线?
家用空气开关需要接地线吗,空气开关分为单极和双极,一般是采用双极的,空气开关上面并没有地线的连接端子,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2021-04-26 09:43:53
空气开关品牌有哪些,空气开关十大品牌
有关空气开关的十大品牌,空气开关品牌有哪些,包括施耐德Schneider、正泰CHINT、德力西、西门子等国内外空气开关品牌,供大家参考。
时间:2021-02-07 09:57:42