电动机开关的整定值的计算方法
来源:电工天下时间:2019-07-11 11:07:08 作者:老电工手机版>>
如何来计算与选定电动机开关的整定值,考验电工的工作经验,电动机开关的整定值,包括过载保护“L”投入整定值,瞬时短路保护“I”投入整定值等。
一、电动机开关的整定值

1、配MA单磁脱扣器和PR221DS-I电子脱扣器
整定值:I1=In, 鼠笼形电机I3=8~15 In,绕线形电机I3=3~6 In。
2、配PR121~123/P电子脱扣器
1)过载保护“L”投入整定值:I1=6~8In,t1= 3~12秒(以电机能起动为准)。
2)瞬时短路保护“I”投入整定值:鼠笼形电机I3=8~15 In,绕线形电机I3=3~6 In。
二、如何调整断路器的整定值
断路器的整定值调整方法:
例如,运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。
短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。
短路短延时的电流的整定,要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定,是以Ir为基准的倍数来调节的。
电流速断保护不能保护线路全长,通常它的电流的整定值要比短路短延时设定的电流动作值要大。不能被保护的死区,要由短路短延时保护做后备保护。
整定值是经过整定计算和试验,所得出保护装置(断路器器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值。
如果上一级小于下一级,那么上一级已经动作而下一级仍未动作,就没有保护作用了。
三、整定电动机的保护定值
确定对电动机进行保护的设备,是热继电器还是电动机保护器。
1)热继电器
如果是热继电器,先将电流调至比电动机额定电流小,然后让电动机正常负载运行,待热继电器过载保护以后,再将整定电流调大一些,直到电动机正常负载运行,刚好不动作位置。
热继电器的整定电流值调整确实是个非常麻烦的事情,比较难调准。
2)电动机保护器
如果是电动机保护器,比如JD-5,先将电动机正常启动,加上正常负载,然后把整定电流旋钮逆时针旋转,旋到保护器过载灯亮,然后顺时针调整,在过载灯灭的时候立即停止。
如果选用ZHRA1或者ZHRA2,则会方便很多,只需要按照电动机额定电流,将整定电流旋钮或者拨码,设置到额定电流即可。
以上就是电动机开关的整定值的计算方法,希望对大家有所帮助。
相关文章空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
家里开关坏了一直跳闸怎么办

家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事

家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空气开关反接很危险吗?

有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。
时间:2022-05-10 18:17:14
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
- 上一篇:低压末级开关的整定值的计算方法
- 下一篇:照明开关的整定值的计算方法