>首页 > 低压电器 > 断路器>低压末级开关的整定值的计算方法 正文

低压末级开关的整定值的计算方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-11 10:54:14

如何来计算低压末级开关的整定值,包括配热脱扣和电磁脱扣器的选择,过载保护“L”投入整定值,瞬时短路保护“I”投入整定值等的计算方法。

一、低压末级开关的整定值

低压末级开关的整定值的计算方法

1、配热脱扣和电磁脱扣器(如TMD、TMA脱扣器)

1)热脱扣投入:整定值I1=1.1In,若因脱扣器配置限制可取最小脱扣电流,但此值不能与整定值相差过大。

2)磁脱扣投入:整定值I3=5In或10In,若因脱扣器配置限制可取最小脱扣电流,但此值不能与整定值相差过大。

2、配PR222DS/P和PR222DS/PD电子脱扣器

1)过载保护“L”投入整定值:电动机回路I1=6~8In,t1=(以电机能起动为准);非电动机回路I1=1.1In,t1= 3秒。

2)瞬时短路保护“I”投入整定值:电机回路I3=8~10 In,一般负荷回路I3=2.5In。

3)接地“G”投入整定值:三相电机回路I4=0.25~0.3In,三相非电机回路I4=1.5In,单相负荷回路I4=2.5In,时限0.2秒。

二、低压末级开关断路器的选择

低压末级开关,可选用ABB T系列配电型塑壳断路器。

保护可选用热磁脱扣器或电子脱扣器,实现可调长延时过流(L)、瞬时短路(I)、单相接地(G)保护功能;小负荷(5~10倍负荷磁脱扣电流<变压器低压侧单相接地电流)保护单元可选用不带接地保护功能的可调过负荷及可调磁脱扣器(如TMA、TMD)。

三、低压进线及母联开关

低压进线及母联采用ABB E系列框架式断路器,运行分断能力达65kA及以上,有利于更换和隔离。

保护或采用综合保护器,有利于继电保护整定及实现备用电源自动投入;

或则采用微处理型的过流保护装置(如PR121~123/P),实现可调长延时过流(L)、短延时速断(S)、单相接地(G)保护功能,备用电源自动投入则采用PLC实现。

低压进线及母联开关采用运行分断能力原则。

以上就是低压末级开关的整定值的计算方法,希望对大家有所帮助。

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有