高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数
来源:电工天下时间:2021-02-08 08:26:06 作者:老电工手机版>>
有关高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。
高压断路器型号含义与技术参数
高压断路器的型号一共有7个部分组成,各部分的含义:
![]()
表示断路器类型,用字母表示;Z:真空断路器、L:六氟化硫断流器、S:少油断路器、D:多油断路器;
表示安装场所,用字母表示;N:户内式、W:户外式;
表示设计序列号,用数字表示;
表示额定电压(单位KV、千伏);
补充工作特性,用字母表示;G改进型、F:分相操作;
表示额定电流(单位A);
表示额定断流容量(MVA)或开断电流(KA);
例如:一款高压断路器型号为:ZN10-10/300-750,表示室内真空断路器,设计序号为10、额定电压10KV、额定电流300A、额定断流容量750MVA。
二、高压断路器的主要技术参数
额定电压:是指断路器能承受的正常工作电压。额定电压指的是线电压。国家规定,额定电压等级有:10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV及500KV。
最高工作电压:考虑到输电线路有电压降,线路供电端母线额定电压高于受电端母线额定电压,这样断路器可能在高于额定电压下长期工作,为此,规定了断路器有一最高工作电压。按国家标准,对额定电压在220KV及以下的设备,其最高工作电压为额定电压的1.15倍。对于330KV的设备,规定为1.1倍。
额定电流:是指铭牌上所表明的断路器可以长期通过的工作电流。
额定断路电流:在额定电压下,断路器能可靠切断的最大电流。称为额定断路电流。它表明了断路器的断路能力。
合闸时间:对有操作机构的断路器,自发出合闸信号(即合闸线圈加上电压)起,到断路器接通时为止所需的时间。一般合闸时间大于分闸时间。
分闸时间:是指从发出跳闸信号(跳闸线圈加电压)起,到断路器断开至三相电弧完全熄灭时为止所需的全部时间。一般分闸时间在0.03秒~0.12秒之间。
相关文章低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
110kv断路器的技术参数含义详解

110kv断路器的技术参数含义详解,具体包括断路器的额定电压 (KV) 、额定电流 (KA)、额定 ( 短路 ) 开断电流 (KA) 、额定峰值耐受 ( 动稳定 ) 电流 (KA) 等。
时间:2022-01-04 06:20:16
断路器型号标识的含义说明

断路器型号标识的含义说明,常见的断路器有空气开关和漏电保护器二种,以DZ47-63 C10型号的断路器为例:47是设计序号,63是壳架等级电流,即能承受的最大电流值。
时间:2021-12-18 20:37:19
断路器电气性能参数的含义说明

有关断路器的知识,断路器主要电气性能参数的含义说明,主要包括断路器的额定电压、额定电流、额定频率、额定峰值耐受电流等,下面具体来看下。
时间:2021-12-12 05:44:16
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20