异步电动机定子绕组匝间短路怎么办?
来源:电工天下时间:2019-12-17 09:44:29 作者:老电工手机版>>
有关异步电动机定子绕组匝间短路的问题,查找短路点进行修复,异步电动机定子绕组的线圈绝缘损坏,导体相互接触,便形成瞬间短路,遇到这样的问题如何处理,一起来看看。
电动机定子绕组匝间短路
如果异步电动机定子绕组的线圈绝缘损坏,导体相互接触,便形成瞬间短路。一旦发生匝间短路,会出现以下一些现象:被短路的线圈中、将流过较大的环流(常达正常电流的2-10倍),使线圈严重发热;三相电流不平衡,电动机的转矩降低;产生杂音;短路严重时,电动机不能带负荷起动。
引起异步电动机定子绕组匝间短路的原因:电源电压太高,绕组受潮,绝缘老化,线圈端部碰伤,绕制线圈时将绝缘擦破,线圈受振动而磨损,线圈组之间的接线套管未套好等。
查找短路点进行修复。
如果短路匝数较少,而电动机又急需使用,可临时采用跳接办法,把短路线圈跳过不用,但应减轻电动机负载,并注意检查监视。
如果故障点在槽内,对于单层绕组应更换损坏的线圈;对于双层绕组,可根据烧损程度,进行局部修理或更换绕组。
相关文章
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
相间短路是什么,相间短路的危害有哪些
有关相间短路的知识,相间短路是端线与端线间未经负载连接造成的电源短路,那么相间短路的危害有哪些,相间短路故障的产生原因有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-03-31 07:39:06
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
- 上一篇:电动机绕组局部烧毁的原因与解决方法
- 下一篇:电动机旧绕组如何拆除?三种方法拆除绕组