三相异步电动机电阻调速与定子调压调速
来源:电工天下时间:2019-11-14 06:14:42 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机的电阻调速方法,绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下运行,三相异步电动机的调压调速的特点分析。
三相异步电动机电阻调速与定子调压调速
绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下运行。串入的电阻越大,电动机的转速越低。此方法设备简单,控制方便,但转差功率以发热的形式消耗在电阻上。属有级调速,机械特性较软。
一、三相异步电动机的定子调压调速方法
当改变电动机的定子电压时,可以得到一组不同的机械特性曲线,从而获得不同转速。
由于电动机的转矩与电压平方成正比,因此最大转矩下降很多,其调速范围较小,使一般笼型电动机难以应用。
为了扩大调速范围,调压调速应采用转子电阻值大的笼型电动机,如专供调压调速用的力矩电动机,或者在绕线式电动机上串联频敏电阻。
为了扩大稳定运行范围,当调速在2:1以上的场合应采用反馈控制以达到自动调节转速目的。
调压调速的主要装置是一个能提供电压变化的电源,常用的调压方式有串联饱和电抗器、自耦变压器以及晶闸管调压等几种。晶闸管调压方式为最佳。
二、三相异步电动机的调压调速的特点
1、调压调速线路简单,易实现自动控制;
2、调压过程中转差功率以发热形式消耗在转子电阻中,效率较低。
3、调压调速一般适用于100KW以下的生产机械。
相关文章
怎么用变频器给电机调速?
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
220v调速器怎么正确接线
有关220v调速器的使用知识,220v调速器怎么正确接线,接线方法:红色火线接在调速开关上的进线柱子上,将蓝绿棕色3根线分别接在开关三个调速档位上,将黑色线接在电源的零线上。
时间:2022-05-01 17:50:21
220v直流电机4根线与调速器怎么接线
220v直流电机4根线与调速器的接线方法,具体参考如下:单相直流电机内部有两个绕组,一个是启动绕组,一个是运行绕组,四根线就是这二个绕组的头尾,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:48:54
欧陆590P直流调速器电机参数怎么设置
有关直流调速器的知识,欧陆590P直流调速器电机怎么设置参数,590P型必须使用按键进入系统参数,然后才能设置电机参数,以下是具体的电机参数设置步骤,以及相关注意事项,供大家参考。
时间:2022-05-01 17:41:06
欧陆直流调速器报警指示灯的不同功能说明
有关欧陆直流调速器的知识,当报警指示灯亮起时,不同的状态代表了不同的运行情况及问题,比如HEALTH(正常指示)START CONTACTOR(起动接触器)等,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:36:51
西门子直流调速器电位器的接线方法
西门子直流调速器电位器怎么进行接线,具体步骤如下:红蓝白,三根档位线,剩下的三根是二根连接在一起的,可以用万用表测量一下,一根接电容,一根接电源。
时间:2022-04-30 21:24:23
12v微型直流电机调速的控制方法详解
12v微型电机应用广泛,调速控制方法非常多,以下是介绍一种简单脉冲调速方法,电路图如下所示,12v微型直流电机调速的控制方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-30 21:22:27
直流调速器电位器三根线的接线方法
在直流调速器中电位器三根线怎么接线,具体接线方法如下:①、②为调节器电源 220V,①为相线(火线)必须接至接触器下端(避免停电又来电时瞬间电压把调节器击坏)。
时间:2022-04-30 21:21:02