来源:电工天下时间:2022-06-01 21:02:41 作者:老电工手机版>>
在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。

图26:测定电动机三相绕组头尾的两种方法
用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法:先用36V低压灯做试灯,分出电动机每一相线圈的两个线端,然后将两相线圈串接后通入220V电源,剩下的一相线圈两端接36V的灯泡线路通入电源后,灯泡发亮,说明串联的两相是头尾相接;灯泡不亮,说明是头头相接,如图26(a)所示。然后将测出的两相线圈头尾做一标记,再按照此方法将其中一相与原来接灯泡的一相线圈串联,另一相连接灯泡,再按同样道理判断,电动机三相绕组的头尾就很容易区分出来了。
另一种方法是用万用表测定电动机三相绕组头尾,先用万用表测量出电动机6个接线端哪两个线端为同一相,然后将万用表的直流毫安挡拨到最小一挡,并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线端上。
如图26(b)所示,当开关S闭合瞬间,如表针摆向大于零,说明电池负极所接的线端与万用表正极表笔所接的线端是同极性的(均可以认为是头)。依此类推,就可以测出另外两相的头和尾。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
三角接线电机头尾已乱,怎么确定头尾?

电机的岀线窗口都是上下两个窗口,老式电机只有一个出线窗口,如果一个窗口出线六根线乱了,确实比较麻烦,需要拆开内部接线才能找岀来。现在的电机都为上下两个窗口,操作起来就容易多了。
时间:2022-06-23 08:54:01
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端

怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结

有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法

在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50