电动机轴承声音异常怎么办,电动机轴承噪音故障问题

来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2020-02-15 12:02:29

有关电动机轴承声音异常问题的处理方法,电动机轴承声音异常,油盖有不均匀的磨损痕迹,轴承有深沟柱损伤,将深沟柱轴承更换为深沟球轴承后,轴承异响消失。

电动机的轴承声音故障

电动机轴承声音故障

由于电动机原来采用nu型深沟柱轴承,允许电动机轴向窜动。轴承内圈两侧有挡边,外圈无挡边,因此允许轴相对轴承双向位移,可以承受轴热膨胀引起的伸长。

同时轴承的间隙相对深沟球轴承来说偏大,但轴承的受力为线形,比深沟球轴承的点受力好。

1、电动机轴承声音异常

一台给水泵高压(6kv)电动机ykk400-2,功率450kw,转速2975r/min。轴伸端用深沟柱nu3e222型轴承,非负荷端用深沟球6222型轴承。

运行中轴伸端声音尖锐刺耳,不像是电磁噪声,也不像轴承缺油干磨的声音,噪声持续约2min,然后间歇2min。用测振仪(va-80a)测出轴承的振动幅值为0.021mm,声响异常时,测得振动速度值为53.6m/s,有时甚至达到97m/s,远远超过标准值28m/s,且电流波动较大。

由于轴伸端采用间隙配合,无法调整轴承的轴向定位尺寸。

在检修过程中发现内油盖有不均匀的磨损痕迹,轴承有两个深沟柱损伤。

测量轴承、端盖和内外挡油小盖的定位尺寸,并经过计算,轴承的允许间隙为0.7mm,当电动机的轴承温度达到100℃,轴承的膨胀值约0.9mm,不能满足电动机正常运行要求。

多次更换深沟柱轴承后,电动机噪声不仅没有消失,而且异响周期变为4min。

2、电动机轴承声音异常故障处理

根据轴承的特点:由于电动机原来采用nu型深沟柱轴承,允许五金电动机轴向窜动。

轴承内圈两侧有挡边,外圈无挡边,因此允许轴相对轴承双向位移,可以承受轴热膨胀引起的伸长。同时轴承的间隙相对深沟球轴承来说偏大,但轴承的受力为线形,比深沟球轴承的点受力好。

轴承运动轨迹不是一个圆形而是一个椭圆,这是由干深沟柱(或深沟球)和滚道之间存在间隙,运行时受力的不同,使得运动轨迹成椭圆形。

轴承的受力主要是在下部,对于深沟柱轴承其受力点为一条直线,高速运转中,由于轴承的间隙,受力点改变,受力运动轨迹变成抛物曲线形。

给水泵电动机运行时主要受轴向力作用,且拖动的负载平稳,深沟柱轴承允许的径向窜动必要性减弱,因此将前轴承更换为深沟球轴承,轴承的间隙仍为c3,约0.04mm,可以满足运行要求。

同时考虑轴承的膨胀,在挡油环小盖处加一块厚度约0.8mm垫片,克服来自于给水泵和轴承温度升高引起的窜动。-- 电工技术之家

轴承滚动体及滚道的微观表曲是粗糙不平的,运动中会发生一定的冲击,但这种冲击产生的脉冲是高频的,因而使用测振仪测量电动机运行的高频干扰的参数值比标准的大。

深沟柱轴承与滚道的接触较多,产生的高频冲击就大,而深沟球轴承与滚道的接触是点,产生的高频冲击相对较小,因而本例的电动机可以使用深沟球轴承代替深沟柱轴承,解决设备出现的异响。

将深沟柱轴承更换为深沟球轴承后,轴承异响消失。运行一段时间噪声没有再出现,测电动机的振动幅值为0.013mm,加速度值为2.8m/s2,带负荷性能稳定,电流也没有较大波动。

以上就是电动机轴承声音异常的原因与处理方法,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 给电动机轴承加油的步骤详解

    给电动机轴承加油的步骤详解

    给电动机轴承加油的步骤详解,电动机轴承加油方法,在清洗电动机轴承时,先刮去钢珠上的废油,擦去残余的废油,如下图(a)。

    时间:2021-12-18 07:41:55

  • 高温电机轴承室磨损什么原因,怎么修复?

    高温电机轴承室磨损什么原因,怎么修复?

    某公司高温电机轴承室出现磨损,该高压电机轴企业无备用件,加上轴承室磨损严重。企业根据修复时间和材料性能对比多家修复工艺后,选择了索雷碳纳米聚合物材料进行在线维修。

    时间:2021-12-11 09:11:58

  • 怎么判断异步电动机滚动轴承的好坏?

    怎么判断异步电动机滚动轴承的好坏?

    怎么判断异步电动机滚动轴承的好坏?在异步电动机的机械故障中,滚动轴承故障占有很大比例。电动机滚动轴承损坏的原因主要有: 电动机的基础不牢固,机械传动不在一条直线上等。

    时间:2021-11-07 07:39:17

  • 电动机轴颈和轴承室磨损怎么办?

    电动机轴颈和轴承室磨损怎么办?

    电动机轴颈和轴承室磨损怎么办?当电动机在长期缺油情况下运行时,因滚珠与轴承内、外圈的摩擦力不断增加,则容易出现以下二种情况,下面具体来看下。

    时间:2021-11-07 07:37:08

  • 电动车电机轴承坏了怎么办

    电动车电机轴承坏了怎么办

    在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。

    时间:2021-03-31 14:03:04

  • 怎么判断电机轴承的好坏?

    怎么判断电机轴承的好坏?

    有关电动机轴承的故障问题,在电动机的使用过程中,如果维护保养不充分,则可能会出现一些常见故障,那么怎样判断电机轴承的好坏,下面分享几种方法,供大家参考。

    时间:2021-03-31 13:55:00

  • 电动机轴承怎么加润滑油

    电动机轴承怎么加润滑油

    电动机轴承怎么加润滑油,1、平时、小修补充润滑油,根据情况把轴承内的摆放润滑油抠掉一些,然后补充少量润滑油;2、大修全部更换,把电动机转子抽出定子,然后用汽油好好清洗,等全部完全干后,再加油且加油数量为轴承室空隙的三分之一或二分之一。

    时间:2021-03-31 13:36:04

  • 电机轴承润滑使用什么润滑油或润滑脂

    电机轴承润滑使用什么润滑油或润滑脂

    电机轴承润滑使用什么润滑油或润滑脂,电动机的品种与规格很多,一般电动机的润滑剂选用取决于轴承类型、转数和温度、负荷等。1、小型电动机多用滚动轴承,使用润滑脂润滑,通常一次性装填润滑脂(轴承内装填约1/2脂,使用1年后再清洗更换)。

    时间:2021-03-31 13:30:37

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有