电动机绕组崩烧的九大原因总结
来源:电工天下时间:2022-01-18 06:20:05 作者:老电工手机版>>
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
电动机绕组崩烧的原因
一、缺相运行
1、电源故障
电动机定子回路如电源、控制开关、接触器等缺相,将会使电动机三相绕组中的电流严重不平衡,电流过大的绕组会迅速发热。
2、绕组故障
电动机绕组或引线一相开路,将会导致另外两相绕组电流急剧增大。当发现运行中的电动机缺相时,必须立即停机,否则会很快导致绕组崩烧。
二、轴承损坏
1、质量缺陷
电动机安装有假冒伪劣轴承或轴承有麻点,生锈等缺陷,运行时轴承易损坏。
2、润滑不良
电动机轴承使用了牌号不对的润滑油,或者润滑油变质、过少都会造成轴承发热损坏。
电动机因轴承损坏抱轴或轴承散架,会造成电动机绕组过流发热,同时散架的轴承铁屑易造成绕组绝缘破坏,发生短路而崩烧。
三、绕组短路
1、电机进水
由于电动机本身密封不良,电动机内部进水或进了其它带有腐蚀性的液体或气体,使绕组绝缘受到浸蚀,最严重部位或绝缘最薄弱点发生一点对地、相间短路或匝间短路现象,导致电动机绕组局部烧坏。
2、绝缘老化
由于长期过载或过热运行,绕组绝缘老化加速,绝缘最薄弱点炭化引起匝间短路、相间短路或对地短路等现象使绕组局部烧毁。
四、超载运行或堵转
1、超载运行
电动机长时间过负载运行,定子电流大大超过额定电流,电动机严重过热。
2、机械故障
电动机所传动的机械卡涩,运转不灵,摩擦阻力太大,使电动机被卡住不转或转速急剧下降,绕组电流猛增而过热。
过热的电动机会因绝缘损坏而发生短路,造成绕组崩烧。
五、电压过高或过低
1、电压过高
电源电压过高会使电动机定子铁芯内的磁通增加,损耗增大而发热。
2、电压过低
电动机电源电压过低,将会使电动机的转矩变得很小,带额定负载运行时,电动机会因过流严重发热。
过热运行的电动机运行条件如果得不到改善,将会损伤绕组的绝缘而使其短路崩烧。
六、绕组故障
1、匝数、线径错误
电动机绕组部分线圈匝数或线径不对,造成电动机三相空载电流不平衡过大。
2、内部接线错误
极相组线圈连接不正确或每相线圈数分配不均,造成三相空载电流不平衡过大。
电动机运行时不平衡电流过大,流过电流过大的绕组将会严重发热而崩烧。
七、电源接线错误
1、△误接为丫
应当△接法误接成丫接法,以致空载时电流很小,轻载时虽然可带动负荷,但电流超过额定值,使电动机发热。
2、丫误接为△
应当丫接法误接成△接法,以致空载时电流可能大于额定电流,带上负荷更会使电动机温度迅速升高。
电动机运行时会因温度过高而损伤绕组绝缘,使其短路崩烧。
八、皮带过紧或频繁起动
1、皮带过紧
电动机皮带、齿轮配合过紧,或者联轴器连接不正,都会使轴承受力发热,进而损坏。
2、频繁启动
电动机启动过于频繁,启动时间过长或者启动间隔时间太短,都会引起电动机温升过高。
九、定、转子相碰
由于轴承损坏,轴弯曲等原因致使定、转子相碰擦,俗称扫膛。扫膛会引起铁芯温度急剧上升,烧毁槽绝缘、匝间绝缘,从而造成绕组匝间或对地短路而发生崩烧。
电动机绕组崩烧的常见原因总结:
电机缺相在运行,润滑不良烧轴承。进水老化线短路,堵转哪堪此重负。
电压高低有点过,绕组内外线搞错。皮带过紧频启动,定子转子相擦碰。
相关文章
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
绕组式异步电机用变频器调速的方法
有关异步电动机的使用方法,绕组式异步电机用变频器进行调速,介绍了绕组式异步电机的特点,绕组式异步电机不仅有定子绕组,还有转子绕组,绕组式异步电机使用变频器调速时,转子绕组已无外接调速电阻的必要。
时间:2022-01-04 06:25:43
- 上一篇:电动机绕组接地的故障原因及处理方法
- 下一篇:双速风机接线图_双速电机接线原理图