电机定子绕组泄漏电流的检测方法
来源:电工天下时间:2022-07-21 05:46:44 作者:老电工手机版>>
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。
试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定:
1.各相泄漏电流的差别不大于最小值的50%,当最大泄漏电流在20ΜA以下,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显差别;
2.泄漏电流不应随时间延长而增大; 当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。
3.泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。
氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行试验。
水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法在原《电气设备预防性试验规程》中,只规定了"直流耐压并测量泄漏电流";在1996的新版本中,该项描述为"定子绕组泄漏电流和直流耐压试验",将"泄漏电流"单独列出并提前,是为了突出测量泄漏电流对判断发电机绝缘状况的重要性。
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法一致,所加的电压也一样,但二者侧重考核的目的不同,直流耐压主要考核发电机的绝缘强度如绝缘有无气隙或损伤等,而泄漏电流主要是反应线棒绝缘的整体有无受潮,有无劣化,也能反应线棒端部表面的洁净情况,通过泄漏电流的变化能更准确予以判断。
为什么要检测泄露电流?
检测泄露电流的主要目的:电缆、绕组线圈等电气元件设施受环境的影响或绝缘工具长时间使用,导致绝缘强度不够,引起漏电造成绝缘击穿。针对电机定子绕组泄露电流的检测,一般适用于大修后的高压电机,低压电机不用做泄露电流测试,只要对地阻值达到0.5兆欧即可使用。
漏电流检测的方法:
用调压变压器对电机施加1.05倍的电压15秒和60秒,再用泄露电流检测仪测试每一相绕组的对地泄露电流是多少。
具体数据没有规定,主要取决于电机绕组的绝缘材料、温升等环境因素。按照经验,6KV至10KV的高压电机,泄露电流一般不超过20微安。其实,泄漏电流的测量原理与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示的。
相关文章
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
绕组式异步电机用变频器调速的方法
有关异步电动机的使用方法,绕组式异步电机用变频器进行调速,介绍了绕组式异步电机的特点,绕组式异步电机不仅有定子绕组,还有转子绕组,绕组式异步电机使用变频器调速时,转子绕组已无外接调速电阻的必要。
时间:2022-01-04 06:25:43
- 上一篇:电机耐压试验时泄漏电流设定多少
- 下一篇:电动机电流速断保护的动作判别方法