【图】直流电动机串电阻起动电路的原理图
来源:电工天下时间:2020-01-17 05:54:50 作者:老电工手机版>>
有关直流电动机串电阻起动电路的原理图,介绍了该电路的工作原理,合上开关QS2、QS1,励磁绕组W获电励磁,与此同时,时间继电器KT1和NT2的线圈也同时获电,它们的常闭触点瞬时断开。
直流电动机串电阻起动电路
该电路工作原理:
合上开关QS2、QS1,励磁绕组W获电励磁,与此同时,时间继电器KT1和NT2的线圈也同时获电,它们的常闭触点瞬时断开,使接触器KM2、KM3的线圈断电。于是,并联在起动电阻RI和形上的接触器常开触头KM2和KM3处于断开状态,从而保证了电动机在起动电阻全部串人电枢回路中时,电动机才能起动。
按下起动按钮SB1,接触器KM1线圈获电动作,接通电枢回路,并自锁,电动机在串入全部起动电阻情况下减压起动;同时由于KM!的常闭触头断开,使时间继电器KT1和KT2线圈断电并延时释放,其中的KT1常闭触点经过一定的延时时间,先延时闭合,接触器KM2线圈获电,其常开触头闭合,将起动电阻R1短接,然后KT2常闭触头适时闭合将电阻V短接,电动机起动完毕,投入正常运转。
相关文章
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。
时间:2021-12-11 09:05:46
电机绝缘电阻的常用检查方法
有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。
时间:2021-11-07 07:26:26
电动机绝缘电阻过低怎么办?
电动机绝缘电阻过低怎么办?电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 06:50:48
星三角控制起动电路的实际接线方法
星三角控制电路怎么接线,这种电路看起简单,但要想把线接好也是不容易的。以下是自己实现的星三角控制电路接线方法,一起来学习下。星三角起动电路中需要的元件:一个断路器、一个...
时间:2021-09-10 13:39:48
变频调速电动机降压启动电阻未切除的问题
有关变频调速电动机降压启动电阻未切除的问题,YA7232B型蜗杆砂轮磨齿机的故障现象,降压启动电阻未切除的故障原因与排除方法。
时间:2019-12-22 10:37:31
电动机转子串电阻起动的示意图
有关电动机转子串电阻起动的示意图,电动机转子串电阻起动的方式,需要了解电动机转子串电阻是如何启动的朋友,可以参考下。
时间:2019-12-13 06:11:24
如何测量电动机绝缘电阻?
测量电动机绝缘电阻的方法与步骤,对电机绝缘电阻的测量,要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,用于判断电动机的绝缘性能。
时间:2019-12-05 10:31:23
- 上一篇:硅整流发电机接线图的示意图
- 下一篇:【图】三相电动机正反转接触器互锁的接线方法