双速电动机控制电路与定子接线图
来源:电工天下时间:2020-05-02 21:47:46 作者:老电工手机版>>
有关双速电动机控制电路,以及双速电动机定子接线图,接触器控制的双速电动机电气原理图,双速电动机通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
双速电动机控制电路与定子接线图
一、双速电动机
双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半。
因此,改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机。
最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。
∴转速比=2/1=2
二、双速电动机控制电路
2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。
3、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。
同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。来自:电工技术之家
4、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。
5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同时KM2辅助常闭触点接入KM1线圈回路,KM1辅助常闭触点接入KM2线圈回路,也形成互锁控制。
三、双速电动机定子接线图
接触器控制的双速电动机电气原理图
相关文章
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准
有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法
怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转
倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
电动机点动与长动控制的原理图
有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
电动机连续与点动混合控制线路的工作过程图解
在电动机的常见控制电路中,连续与点动混合控制线路是一种既可进行点动控制,又能实现连续运行控制的电动机控制线路。有多种方式可以实现连续与点动混合控制,以下是最常见的连续与点动混合控制线路。
时间:2022-06-24 16:38:11
- 上一篇:单相电机正反转的接线图说明
- 下一篇:三相异步电动机接线图与接线方式说明