交流接触器五大故障原因与解决方法
来源:电工天下时间:2016-02-08 09:23:18 作者:老电工手机版>>
交流接触器常见故障原因与解决方法
交流接触器会有很多常见的故障和现象,不同的原因处理方法也不同。
常见的交流接触器故障原因与解决方法。
一、铁芯吸合不上或者吸力不足
故障原因:
电源电压过低或波动过大,操作回路电源容量不足或发生断线及控制触头接触不良,线圈技术参数与使用条件不符,产品本身损坏。
解决方法:
调高电源电压,增加电源容量更换线路修理辅助触头,更换接触器线圈或接触器,排除卡住故障。
二、交流接触器的触头不释放或者释放缓慢
故障原因:接触器触头烧熔,机械吸合部分卡住,铁芯极面有油污或灰尘。
解决方法:看接触器触头是否烧熔,如果触头烧熔则更换触头,检查铁芯极面是否有异物。
三、交流接触器线圈过热或者烧毁
故障原因:接触器触头烧熔,机械吸合部分卡住,铁芯极面有油污或灰尘。
解决方法:看接触器触头是否烧熔,如果触头烧熔则更换触头,检查铁芯极面是否有异物。
四、接触器的电磁铁噪音大(交流电压)
故障原因:电源电压过低,磁系统歪斜或机械部分卡住使铁芯不能吸平,铁芯生锈或有异物,短路环断裂或铁芯磨损。
解决方法:提高操作回路电压,调整磁系统,检查铁芯是否有异物,如有异物则更换铁芯。
五、接触器触头烧熔
故障原因:操作频率过高或产品过载使用,负载线路发生短路情况。
解决方法:更换更大功率的交流接触器,排除短路故障。
猜你喜欢:
- 交流接触器通电后不能吸合或吸合后断开的问题
- 接触器频繁吸合又断开的故障原因
- 交流接触器通电后有响声但不吸合怎么办
- 交流接触器吸合不正常(弹簧压力不足、短路环断裂等)的原因
- 交流接触器吸合不正常的五大原因分析
- 交流接触器通电后不能吸合或吸合后断开的处理方法
- 交流接触器吸合不正常的几个原因
- 交流接触器不停吸合怎么办?
- 交流接触器不吸合怎么办?交流接触器吸合失败的处理方法
- 接触器频繁吸合断开怎么办?接触器多次吸合断开的原因
- 交流接触器吸合不正常问题的检测方法
- 接触器频繁吸合断开怎么办?接触器吸合不好的原因
- 交流接触器无负载启动可以吸合吗?
- 交流接触器通电后不能吸合是什么问题
- 交流接触器吸合不正常怎么办?交流接触器吸合问题五个原因
- 交流接触器通电后有响声不能完全吸合怎么办?
- 交流接触器通电后不吸合或断开怎么办?
- 交流接触器吸合不正常的五个原因
- 交流接触器通电后不能吸合或吸合又断开怎么办?
- 交流接触器吸合不正常怎么办?五种原因与解决方法
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?
在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?
在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
380V接触器全压启动电路保护器的常见故障
380V接触器全压启动电路保护器的常见故障,介绍了该电路保护器的工作原理,相关电器元件,包括交流接触器、断路器的选择,以及常见故障的排除方法等。
时间:2021-05-17 09:34:11
接触器现场故障解决全过程
一个接触器现场故障问题的解决方法与处理过程,帮助大家定位与解决接触器的故障,从现场电磁干扰,到继电器与接触器等设备的全面诊断,一个非常值得学习与研究的接触器故障排除经验。
时间:2020-12-06 18:12:25
接触器的常见参数及常见故障汇总
有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。
时间:2020-12-06 18:12:24
交流接触器故障分析:交流接触器11种常见故障
交流接触器的11种常见故障,在交流接触器的使用过程分析与处理故障的方法,包括接触器触头过热或熔焊,铁心磨损极面变形,接触器在使用中发生噪音等常见故障的处理。
时间:2020-11-19 16:11:10
接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因,附故障查找方法
在接触器的使用过程中,经常会遇到吸合不正常的问题,也会有吸合加热器加热不正常的问题,遇到这种问题时怎么来查找故障原因,吸合加热器加热不正常的原因是什么,一起来了解下。
时间:2020-07-04 10:30:27
- 上一篇:交流接触器的结构示意图说明
- 下一篇:接触器试验与调整注意事项