接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因,附故障查找方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-13 10:47:40

在接触器的使用过程中,经常会遇到吸合不正常的问题,也会有吸合加热器加热不正常的问题,遇到这种问题时怎么来查找故障原因,吸合加热器加热不正常的原因是什么,一起来了解下。

接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因

1、控制线路正常

交流接触器线圈可以正常吸合,说明控制线路正常,没有问题。

那么,问题可能出在主线路上,交流电流表没反应,发热丝不工作,则说明电路没有电流,发热丝没电或已损坏。

2、没电或缺相

如果三个电流表没有电流,则说明三根火线都没有电流,可能是没电的问题。如果单个电流表没电流,其他两个有电流,则可能是缺相的问题。

接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因,附故障查找方法

加热不正常的故障查找方法

1、加热器的问题

万用表电压档测三相加热器接线端子处的三根火线对地电压,如果三相火线对地电压都正常,说明主线路及电源正常,加热器有问题。

重点检查:加热器是否损坏。

检查方法:测加热器三根发热丝的电阻,正常情况下三根发热丝的阻值都差不多。如果有一根发热丝阻值无限大,说明该发热丝损坏。

2、主线路或接触器的问题

测得三相加热器接线端子处三根火线对地电压不正常,则说明是主线路有问题。在接触器吸合的情况下测接触器出线端电压是否正常。如果正常,则是接触器出线端到加热器之间的电缆有问题。否则,就是接触器前端或接触器有问题。

3、接触器触头的问题

如果接触器出线端电压不正常,可以再测接触器进线端电压是否正常。如果接触器进线端电压正常,说明是接触器有问题,比如主触头磨损、或主触头不通等。

4、电源到接触器端的问题

如果接触器端电压不正常,说明是接触器前端有问题。再测电源电压是否正常,如果电源电压正常,则是电源到接触器端有问题。

5、保险线与断路器的问题

如果电源电压不正常,那就检查保险丝、断路器等有无损坏。

经验总结:一般保险丝烧坏、发热丝烧坏的可能性较高,其它原因出现概率相对较低,在查找故障原因时,可以优先检查这二个地方,通过排除法逐步找到原因所在。

    接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因,附故障查找方法相关的文章
    • 交流接触器吸合不正常的原因与处理办法

      交流接触器吸合不正常的常见原因

      交流接触器吸合不正常的几种原因,交流接触器吸合不正常问题的处理方法,包括控制回路的电源电压低于85%额定电压、弹簧压力不足、弹簧压力不足、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响等原因。

      时间:2019-08-27 06:14:37

    • 交流接触器通电后不能吸合或吸合又断开怎么办?

      交流接触器不吸合或吸合又断开

      两个交流接触器的问题,交流接触器通电后不能吸合,交流接触器吸合又断开,这是什么原因,如何解决交流接触器吸合不正常的问题,一起来了解下。

      时间:2019-08-27 06:10:39

    • 交流接触器吸合不正常的五个原因

      交流接触器吸合不正常的五大原因

      有关交流接触器吸合不正常的五个原因,控制回路的电源电压低于85%额定电压,弹簧压力不足,动静铁芯间的间隙过大,均可能造成交流接触器吸合不正常。

      时间:2019-08-27 05:58:27

    • 交流接触器吸合不正常怎么办?五种原因与解决方法

      交流接触器吸合不正常怎么办?五种原因与解决方法

      有关交流接触器吸合不正常的五种原因,包括控制回路电源电压不足、弹簧压力不足、动静铁芯间的间隙过大、长期频繁碰撞,铁芯板面不平整等原因。

      时间:2019-05-17 06:09:20

    • 交流接触器的线圈电压在哪看?(图文)

      交流接触器的线圈电压在哪看?

      关于交流接触器的线圈电压大小的问题,交流接触器的线圈电压在哪看,线圈电压是给接触器内部线圈供电的,交流接触器线圈的接入电压有220V和380V之分。

      时间:2017-07-24 06:39:53

    • 交流接触器线圈电压的选择问题

      交流接触器线圈电压的选择问题

      【交流接触器线圈电压的选择问题】一、接触器线圈的电压是多少线圈有用交流的,也有直流的,至于工作电压一般为110V,220v,甚至380v都有,具体要看你选的接触器的型号。交

      时间:2017-06-02 16:28:13

    • 交流接触器吸合不正常的几个原因

      交流接触器吸合不正常

      交流接触器吸合不正常的原因,接触器吸合缓慢或吸合不紧,弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常,吸合缓慢,铁芯不能完全闭合,短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。

      时间:2017-04-16 19:32:15

    • 造成接触器不吸合的原因有哪些

      造成接触器不吸合的原因

      造成接触器不吸合的原因有哪些有关接触器不吸合的原因,哪些因素会导致接触器吸合失败,接触器线圈断路,电源电压是否符合最低要求,均会带来接触器不吸合的问题发生,一起

      时间:2017-04-16 19:24:22

    接触器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有