380V接触器全压启动电路保护器的常见故障
来源:电工天下时间:2021-05-17 09:34:11 作者:老电工手机版>>
有关380V接触器全压启动电路保护器的常见故障,介绍了该电路保护器的工作原理,相关电器元件,包括交流接触器、断路器的选择,以及常见故障的排除方法等。
380V接触器全压启动电路保护器故障
1、工作原理
该电路保护器电源220V,接触器KM线圈电压为380V。当按下按钮SB2,交流接触器KM线圈得电,吸合动作且其辅助常开触点KM1闭合自锁,其主触点KM212闭合,三相电源接通,电动机M运转。当须停机时,按下停止按钮SBI.电动机便停止运行。
当电动机发生断相、过载等故障时,保护器动作跳闸,其常闭保护触点((3)、(4))断开,切断控制电路电源,电动机M停止运行,故障指示灯HI,R点亮。
2、电器选择
断路器QF选用三极10A,型号D247-63;交流接触器选用CDC10-10.线圈电压380V;保护器用JDB-LQ-TQ/2型;三相异步电动机选用型号为Y90S-6.额定功率0.75kW.额定电流2.3A.转速910r/min。
3、常见故障排除
(1)按动按钮SB2.接触器KM不吸合。可能原因为熔断器FU熔断:按钮SB1或SB2触点接触不良;接触器线圈KM断路;保护器常闭保护触点((3)、(4))损坏。
若是按钮SB1或SB2触点接触不良,不能导电接通线圈KM电源,可擦磨触点表面,使其接触电阻小于lΩ即可。若是接触器KM线圈断路,万用表测量其阻值为无穷大,可更换新接触器。
如果经以上处理,仍不能排除故障,而又不是保护器动作,应检测保护器保护触点((3)、(4)),若不导通应更换保护器。
(2)按动SB2.保护器动作跳闸,故障指示灯点亮。这种情况应该为主电路断相所致,分别检查主电路,可检查断路器,如发现断路器的一个输出触点试电笔氖管不亮,确定为断路器内部断路,将断路器更换,按保护器复位键复位,重新唐动电动机恢复正常工作。
附图:
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
2个380v的交流接触器怎么接正反转
对于三相交流异步电动机来说,接正反转很简单,只要将三相交流异步电动机的输入端的三相电源,任意改变两根相线,就可以改变三相交流电动机的正反转,那么2个380v的交流接触器怎么接正反转,下面来了解下。
时间:2022-04-08 07:12:13
380v接触器上下互锁怎么接线
380v接触器上下互锁怎么接线,三相电机自锁的方法,主电路连接完成,开始连接控制电路,第一个连接要点是自锁,自锁是保证电动机能稳定、持续运行的方法,其中在PLC编程中需要编写起保停,方法很简单。
时间:2022-03-30 22:07:55
380v正反转接触器的接线图参考
以下是380V正反转接触的接线图:L1,L2,L3为交流接触器的电源进线,KM1,KM2表示正反转交流接触器,L3,L2为线圈供电电源,SB1表示停止按扭,SB2表正转启动按扭,SB3表示反转启动按扭。
时间:2022-03-30 22:04:26
220V接触器和380V接触器有什么区别
有关接触器的知识,220v接触器和380V交流接触器有哪些区别,二者在机械原理上并没有区别,主要区别在线圈电压上,分别380V和220V,下面具体来了解下。
时间:2022-03-30 06:51:58
怎么判断软启动器旁路接触器的好坏
旁路接触器就是一个接触器,由电磁系统和触头系统组成。如果接触器的这二大结构正常,则说明接触器就是正常。那么,如何判断接触器好坏,其遇到的实质性问题就是电动机起来了,后续转换不了,不能正常工作。
时间:2022-03-14 09:56:24
交流接触器在电动机直接启动电路应用图解
有关交流接触器在电动机直接启动电路中的应用,低压电动机,通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机,电动机直接启动的一次电路和二次电路。
时间:2021-10-13 06:14:54