400A接触器频繁故障怎么查找原因?
来源:电工天下时间:2022-06-21 10:46:42 作者:老电工手机版>>
在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
400A接触器频繁出故障的原因
十台机器都是星三角启动,400安跟250安交流接触器居多,常出现的问题就是不启动,或者转换不成功。
据经验来看,基本就是辅助点进灰接触不好,或者线圈进线断。根源问题是环境太差,这是橡胶再加工企业所经常遇到的最突出的问题。

每次生产都有大量线毛在空中乱飘,机器周围的地上满满一层,就会对电器造成较大的影响,最近又有一台设备的接触器,因为铁芯进灰而导致异响加震动。
震动时间长了,线圈进线就会震断,或者干脆发热烧毁线圈。这种没有好的解决办法,只能及时清理干净。不知道有没有同行遇到过这类问题,有没有好的办法来减少铁芯进灰的问题。

总结:把柜子做成密封的,开进出通风口配过滤棉或者加工业空调冷却器,曾经做过橡胶厂的控制柜,效果非常好。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
380V接触器全压启动电路保护器的常见故障

380V接触器全压启动电路保护器的常见故障,介绍了该电路保护器的工作原理,相关电器元件,包括交流接触器、断路器的选择,以及常见故障的排除方法等。
时间:2021-05-17 09:34:11
接触器现场故障解决全过程

一个接触器现场故障问题的解决方法与处理过程,帮助大家定位与解决接触器的故障,从现场电磁干扰,到继电器与接触器等设备的全面诊断,一个非常值得学习与研究的接触器故障排除经验。
时间:2020-12-06 18:12:25
接触器的常见参数及常见故障汇总

有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。
时间:2020-12-06 18:12:24
交流接触器故障分析:交流接触器11种常见故障

交流接触器的11种常见故障,在交流接触器的使用过程分析与处理故障的方法,包括接触器触头过热或熔焊,铁心磨损极面变形,接触器在使用中发生噪音等常见故障的处理。
时间:2020-11-19 16:11:10
接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因,附故障查找方法

在接触器的使用过程中,经常会遇到吸合不正常的问题,也会有吸合加热器加热不正常的问题,遇到这种问题时怎么来查找故障原因,吸合加热器加热不正常的原因是什么,一起来了解下。
时间:2020-07-04 10:30:27
交流接触器启动故障问题三种情况

有关交流接触器启动故障的三个问题,包括交流接触器不启动,起动时接触器吸合不了,交流接触器自锁失败,如何处理交流接触器的这三个问题呢,一起来了解下。
时间:2020-05-11 11:28:34
- 上一篇:无塔供水压力开关接接触器的方法
- 下一篇:接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?





