交流接触器的选型原则与选用步骤
来源:电工天下时间:2019-04-20 08:39:57 作者:老电工手机版>>
【交流接触器的选型原则与选用步骤】
如何对交流接触器的型号进行选择,交流接触器的选型原则是什么,交流接触器的选用,根据负荷的类型和工作参数以及使用情况进行选择,注意选择接触器的类型,选择接触器的额定参数等。
推荐阅读:交流接触器的选型原则,交流接触器怎么选型?,交流接触器的选型技巧,交流接触器的选型要点
1.交流接触器的选型原则
接触器使用广泛,但随使用场合及控制对象不同,接触器的操作条件与工作繁重程度也不同。
因此,必须对控制对象的工作情况以及接触器性能有一较全面的了解,才能作出正确的选择,保证接触器可靠运行并充分发挥其技术经济效果。为此,应根据以下原则选用接触器。
接触器的型号众多,以CJX2-2510(2501)型号含义:CJ:交流接触器;X:小型;2:设计序号;25:额定工作电流数值;10:一常开辅触点;01:一常闭辅触点。另有CJX2-4011,11:一常开一常闭辅触点。
1)根据主触头接通或分断电路的电流性质,决定是选择直流还是交流接触器。
2)根据接触器所控制负载的工作任务来选择相应使用类别的接触器。如负载为一般任务则选用AC-3使用类别;负载为重任务时选用AC-4使用类别。
3)根据负载的功率和操作情况来确定接触器主触头的电流等级。当接触器的使用类别与所控制负载的工作任务相对应时,一般应使接触器主触头的电流额定值与所控制负载的电流值相当,或稍大一些。若不对应,如用AC-3类的接触器控制AC-3与AC-4混合类负载时,则应降低电流等级使用。
4)根据被控电路电压等级来选择接触器的额定电压。
5)根据控制电路的电压等级来选择接触器线圈的额定电压等级。
2.交流接触器的选用步骤
交流接触器的选用,根据负荷的类型和工作参数以及使用情况,可根据以下步骤进行:
1)选择接触器的类型
交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 .一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。
2)选择接触器的额定参数
根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。
3)接触器的串并联使用
有许多用电设备是单相负载,因此,可将多极接触器的几个极并联使用。如电阻炉、电焊变压器等。当用几个极并联起来使用时,可以选用较小容量的接触器。但必须注意,并联后接触器的约定发热电流并不完全与并联的极数成正比。这是由于积极动、静触头回路的电阻值不一定完全相等,以致使流过积极的电流不是平均分配。所以,两析并联后电流只可增加到1.8倍,三极并联后,电流只可增加到2~2.4倍。
另外,需要指出,由于并联后的各极触头不可能同时接通和断开,因此,不能提高接通和分断能力。
4)电源频率的影响
对于主电路而言,频率的变化影响集肤效应,频率高时集肤效应增大,对大多数的产品来说50赫与60赫对导电回路的温升影响不是很大。但对于吸引线圈而言就需要予以注意,50赫设计的吸引线圈用于60赫时电磁线的磁通将减少,吸力也将有所减少,是否能用要看其设计的裕度。一般情况下,用户最好按其标定值使用,订货时按使用的操作电源频率订货。
5)操作频率的影响
接触器每小时操作循环数对触头的烧损影响很大,选用时应予以注意,接触器的技术参数中给出了适用的操作频率。当用电设备的实际操作频率高于给定数值时,接触器必需降容使用。
交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。
具体步骤:
1.选择接触器的类型
交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。
2.选择接触器的额定参数
根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。
1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。
2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。
3)对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,可使接触器降容使用。选用时,接触器额定电流大于电机额定电流。
4)对特重任务电机,如印刷机、镗床等,操作频率很高,可达600~12000次/h,经常运行于起动、反接制动、反向等状态,接触器大致可按电寿命及起动电流选用,接触器型号选CJl0Z、CJl2等。
5)交流回路中的电容器投入电网或从电网中切除时,接触器选择应考虑电容器的合闸冲击电流。一般地,接触器的额定电流可按电容器的额定电流的1.5倍选取,型号选CJ10、CJ20等。
6)用接触器对变压器进行控制时,应考虑浪涌电流的大小。例如交流电弧焊机、电阻焊机等,一般可按变压器额定电流的2倍选取接触器,型号选CJl0、CJ20等。
7)对于电热设备,如电阻炉、电热器等,负荷的冷态电阻较小,因此起动电流相应要大一些。选用接触器时可不用考虑(起动电流),直接按负荷额定电流选取。型号可选用CJl0、CJ20等。
8)由于气体放电灯起动电流大、起动时间长,对于照明设备的控制,可按额定电流1.1~1.4倍选取交流接触器,型号可选CJl0、CJ20等。
9)接触器的额定电流,指接触器在长期工作下的最大允许电流,持续时间≤8h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,接触器的额定电流按负荷额定电流的110%~120%选取。
对于长时间工作的电机,由于其氧化膜没有机会得到清除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。实际选用时,可将接触器的额定电流减小30%使用。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
无塔供水压力开关接接触器的方法

有关接触器的使用知识,无塔供水压力开关怎么接接触器,在进行连接时要搞清楚不同触头的作用,搞清楚是带单相交流电动机供水,还是带三相交流电动机供水,下面具体来了解下。
时间:2022-06-21 10:45:24
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
接触器形成自锁的三种方法

平时经常用到接触器,那么接触器自锁是什么意思,就是让接触器一直运转不会断电,接触器运转需要控制接触器线圈A1和A2来达到控制接触器的运转(A1和A2为接触器的电源),只要线圈有电接触器就会运转,线圈电源是220伏或380伏。
时间:2022-04-22 16:33:04
220v洗车机接接触器开关的方法

只需要一只漏电保护开关,一只线圈电压为220伏的交流接触器,一只热继电器和一只双联按钮及导线若干,电器元件的参数按照洗车机工作电流的2倍来选购(热继电器整定电流中心值与洗车机电流相等),最好请专业电工组装。
时间:2022-04-08 06:44:05
一文看懂220V交流接触器的接线方法

220V交流接触器的接线方法:NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才会吸合。1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机。
时间:2022-03-30 07:02:36
220V交流接触器工作原理接线方法图解

220V交流接触器怎么接线,在交流接触器上NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才吸合,1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机,下面具体来看下。
时间:2022-03-30 06:47:55
交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项

交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。
时间:2022-03-21 08:28:41





