星三角启动接触器选型技巧分享

来源:电工天下时间:2019-12-27 05:27:27 作者:老电工手机版>>

有关星三角启动接触器选型的问题,星三角启动交流接触器如何选型,如何考虑启动电流、额定电流以及相电流等问题,一起来了解下。

星三角启动接触器选型

星三角启动接触器选型的实例图

星三角启动交流接触器如何选型?

星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。

因此,电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。

根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,一般按相电流的1.2倍选择。比如:37KW 额定电流约70A。

星角启动运行的两块接触器可以选择65A,转换接触器可以稍小些,40A足够,如果直接启动,接触器的额定电流应略大于电机额定电流,100A就可以 ,这些是接触器的选择,保护装置,如:热继电器或者电机启动保护器,则一定要选择量程合适的。

一般接触器分两种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。

作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。热继电器额定电流和电机额定电流一致即可,空气开关选100A的即可。

相关文章
  • 一例交流接触器低电压的启动线路图

    一例交流接触器低电压的启动线路图

    当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。

    时间:2022-07-03 14:19:00

  • 一例交流接触器的低电压启动线路

    一例交流接触器的低电压启动线路

    当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。

    时间:2022-06-03 14:13:19

  • 交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项

    交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项

    交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。

    时间:2022-03-21 08:28:41

  • 怎么判断软启动器旁路接触器的好坏

    怎么判断软启动器旁路接触器的好坏

    旁路接触器就是一个接触器,由电磁系统和触头系统组成。如果接触器的这二大结构正常,则说明接触器就是正常。那么,如何判断接触器好坏,其遇到的实质性问题就是电动机起来了,后续转换不了,不能正常工作。

    时间:2022-03-14 09:56:24

  • 交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小

    交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小

    有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。

    时间:2021-12-26 08:26:31

  • 交流接触器在电动机直接启动电路应用图解

    交流接触器在电动机直接启动电路应用图解

    有关交流接触器在电动机直接启动电路中的应用,低压电动机,通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机,电动机直接启动的一次电路和二次电路。

    时间:2021-10-13 06:14:54

  • 接触器控制星三角降压启动的电路原理图

    接触器控制星三角降压启动的电路原理图

    接触器控制星三角降压启动的电路原理图,用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路,电动机星形(Y)连接降压启动,电动机三角形(△)连接全压运行的配置。

    时间:2021-05-17 09:34:27

  • 电动机直接启动电路的工作过程

    电动机直接启动电路的工作过程

    交流接触器在电动机启动电路的应用实例,电动机直接启动的一次电路和二次电路,二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等,介绍了电动机直接启动电路的工作过程。

    时间:2021-05-17 09:34:24

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有