交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项
来源:电工天下时间:2022-03-21 08:28:41 作者:老电工手机版>>
以下是交流接触器怎么选型的方法,参考如下:
1、接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。
2、电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流就行了,接触器类型可选用CJl0、CJ20等。
3、对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可以选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,可使接触器降容使用,在选用接触器时,接触器的额定电流要大于电机额定电流。
注意事项:
1、对于主电路来说,频率的变化影响集肤效应,频率高时集肤效应增大,对大多数的产品来说50赫与60赫对导电回路的温升影响不是很大。
2、对于吸引线圈来说,就要多加注意了,50赫设计的吸引线圈用于60赫时电磁线的磁通将减少,吸力也会有所减少,是否能用需要看设计的裕度。一般情况下,用户最好按其标定值使用,订货时按使用的操作电源频率订货。
3、接触器每小时操作循环数对触头的烧损影响很大,在选用接触器时要多加注意,接触器的技术参数中有适用的操作频率。如果用电设备的实际操作频率高于给定数值,那么接触器必需降容使用。
交流接触器怎么选型
有关交流接触器怎么选型的方法,这里总结了四个要点,用于在交流接触器选型中参考,包括负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点、电气寿命等因素。
接触器选型技巧
如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。
相关文章
交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小
有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。
时间:2021-12-26 08:26:31
交流接触器的接线方法与注意事项
有关交流接触器的接线方法,交流接触器进行电路接线时,L1 L2 5 L3 接电源进线,T1 T2 T3 作为出线接用电负载,电动机直接启动的一次电路和二次电路。
时间:2021-05-18 09:21:55
接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题
有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。
时间:2021-05-17 09:33:49
交流接触器安装调整三大注意事项
交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。
时间:2021-02-09 05:58:18
交流接触器选型技巧及使用注意事项
有关交流接触器选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。
时间:2020-07-04 14:47:52
交流接触器怎么选型?接触器选型要点
有关交流接触器怎么选型的方法,这里总结了四个要点,用于在交流接触器选型中参考,包括负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点、电气寿命等因素。
时间:2020-07-04 14:47:37
接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享
如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。
时间:2020-07-04 14:47:35
交流接触器使用五点注意事项
有关交流接触器使用时的五个注意事项,包括触头和线圈是否过热、交流接触器控制电机或线路时,与过电流保护器配合使用,短路环和电磁铁吸合面的清洁等。
时间:2020-07-04 10:26:36
- 上一篇:接触器内部铁芯的检查妙招
- 下一篇:如何在时间定时器前连接交流接触器