>首页 > 低压电器 > 接触器>交流接触器在电动机直接启动电路应用图解 正文

交流接触器在电动机直接启动电路应用图解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-13 06:14:54

有关交流接触器在电动机直接启动电路中的应用,低压电动机,通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机,电动机直接启动的一次电路和二次电路。

交流接触器电动机直接启动电路

直接启动是低压电动机最基本的启动方式,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式。

所谓低压电动机.通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。

功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式,选用交流接触器作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动。那样安全性较差,曾发生过弧光烧人的事故。

电动机直接启动的一次电路和二次电路分别见图l和图2。

电动机直接启动的一次电路

图1

电动机直接启动的二次电路

图2

一次电路,是电动机绕组工作电流经过的电路元件和导线:二次电路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电路.二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。

使电动机启动运行和停止运行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:热继电器、电动机保护器等元件可以实现电动机保护功能。下面具体分析电动机直接启动电路的工作过程。

图1中,三相电源的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。

QS的作用是在检修时断开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点,保证检修人员的安全。FU是一次回路的保护用熔断器。准备启动电动机时,首先合上刀开关QS,之后如果交流接触器KM主触点闭合,则电动机得电运行:接触器主触点断开,电动机停止运行。接触器触点闭合与否.则受二次电路控制。

图2中.FUl和FU2是二次熔断器. SBl是停止按钮.SB2是启动按钮.FH是热继电器的保护输出触点。按下SB2。

交流接触器KMl的线圈得电,其主触点闭合,电动机开始运行。同时,接触器的辅助触点KMl-1也闭合。它使接触器线圈获得持续的工作电源,接触器的吸合状态得以保持。习惯上将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。

电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动作断开,致使接触器线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行,保护电动机不被过电流烧坏。

保护动作后,接触器的辅助触点KMl-1断开,电动机保持在停运状态。

电动机运行中如果按下SBl.电动机同样会停止运行,其动作过程与热保护的动作过程相同。

停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受接触器的常闭(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl一3控制,用作信号指示。

电流互感器TA的二次线圈串接电流表PA,电压表PV则直接接在电源线上,它们对电动机的运行电流和电压进行。

图2中导线"丁"字形连接的地方无"·"也可。电工图纸中一般无"·"。

其实,该处画圆点与否,都符合国标GB4728《电气图用图形符号》的要求,只是在不同的应用领域有各自的画图习惯而已。

    相关文章
    • 交流接触器接线图与控制电路

      交流接触器接线图与控制电路

      有关交流接触器接线图与控制电路,电压380V的接两根火线,电压220V的接一根零线和一根火线,交流接触器实现电机的正向启动、反向启动与互锁环节等。

      时间:2021-09-16 09:02:36

    • 接触器控制星三角降压启动的电路原理图

      接触器控制星三角降压启动的电路原理图

      接触器控制星三角降压启动的电路原理图,用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路,电动机星形(Y)连接降压启动,电动机三角形(△)连接全压运行的配置。

      时间:2021-05-17 09:34:27

    • 交流接触器改直流运行节电电路的改造过程

      交流接触器改直流运行节电电路的改造过程

      有关交流接触器改直流运行节电电路的改造过程,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。

      时间:2021-05-17 09:34:25

    • 电动机直接启动电路的工作过程

      电动机直接启动电路的工作过程

      交流接触器在电动机启动电路的应用实例,电动机直接启动的一次电路和二次电路,二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等,介绍了电动机直接启动电路的工作过程。

      时间:2021-05-17 09:34:24

    • 380V接触器全压启动电路保护器的常见故障

      380V接触器全压启动电路保护器的常见故障

      380V接触器全压启动电路保护器的常见故障,介绍了该电路保护器的工作原理,相关电器元件,包括交流接触器、断路器的选择,以及常见故障的排除方法等。

      时间:2021-05-17 09:34:11

    • 按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路图例

      按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路图例

      按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路,按钮互锁,将复合按钮动合触点作为起动按钮,而将其动断触点作为互锁触点串接在另一个接触器线圈支路中。

      时间:2021-05-17 09:34:01

    • 继电器与接触器控制电路接线图分析

      继电器与接触器控制电路接线图分析

      有关继电器与接触器实现的控制电路接线图的说明,继电器、接触器控制电路读图和设计中需要注意的一些问题,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-12-06 18:12:11

    • 接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解

      接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解

      使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。

      时间:2020-12-04 09:15:47