交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小
来源:电工天下时间:2021-12-26 08:26:31 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。
接触器选型时估算负载电流大小

图1:接触器
1、220V单相电:用电器为阻性负载时,1KW的负载,电流I=1000 ÷220=4.5A左右,如果是感性负载,电流I=1000 ÷220÷0.8=5.7A左右,0.8位功率因数。
2、380V三相电:根据公式P=1.732×U×I×COSA,可推算出1KW的阻性负载电流约为1.5A左右,感性负载电流约为2A左右。
举例:一台5.5KW三相异步电机,该选择多大的交流接触器?
三相电机为电感性负载,5.5KW的三相电机,估算工作电流约为11A,或参考电机铭牌上的额定电流,那么接触器可以选择1210或1201吗?
不可以。交流接触器的额定电流要比负载的额定电流大一个规格才行,12A和11A太接近了。可以用负载的工作电流×1.5,即11A×1.5=16.5A,所得结果接近哪一个规格的接触器,就用哪一个规格。16.5A接近18A,所以接触器可以选用CJX2-1810或CJX2-1801。
如果是长时间工作的三相电机,或工作比较频繁的三相电机,建议接触器型号再大一个规格,可以选择CJX2-2510或CJX2-2501的接触器。以防止在长时间工作的情况下,接触器烧坏触点。
另外,接触器的线圈电压主要有24V、36V、110V、220V、380V等几种,可以根据实际使用的电源来进行选择。
相关文章交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项

交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。
时间:2022-03-21 08:28:41
接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。
时间:2021-05-17 09:33:49
交流接触器选型技巧及使用注意事项

有关交流接触器选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。
时间:2020-07-04 14:47:52
交流接触器怎么选型?接触器选型要点

有关交流接触器怎么选型的方法,这里总结了四个要点,用于在交流接触器选型中参考,包括负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点、电气寿命等因素。
时间:2020-07-04 14:47:37
接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。
时间:2020-07-04 14:47:35
直流接触器怎么选型?直流接触器选型注意事项

有关直流接触器如何选型的方法,直流接触器选型的五个注意事项,包括主触头额定电流、主触头额定电压、触头数量、通断电流及通断频率太大时选择接触器的要求等。
时间:2020-07-04 09:13:47
施耐德D2接触器型号与选型要注意的问题

施耐德D2接触器型号的相关内容,以及施耐德D2接触器型号造型的注意事项,国产D2系列接触器如何选机械互锁,国产LC1-D系列205A(含)以上接触器与进口LC1-F系列的接触器的关系等。
时间:2020-07-03 11:03:59
施耐德电容接触器型号与选型要注意的问题

本文介绍了施耐德电容接触器型号的相关内容,以及国产电容接触器选型的注意事项,包括供货说明与辅助触点的选型等内容。
时间:2020-07-03 11:01:21
- 上一篇:交流接触器常闭主触点个数
- 下一篇:接触器文字符号与图形符号(多图)