交流接触器中短路环有什么用?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-11-18 13:22:02

有关交流接触器中短路环的作用,交流接触器短路环在交变电流过零时,维持动静铁芯之间的一定吸力,以清除动、静铁芯之间的振动,这就是短路环的主要作用。

交流接触器中短路环的作用

以下是交流接触器的外形与结构图:

交流接触器1

图1:交流接触器

交流接触器短路环

1-动铁心 2-静铁心 3-线圈 4-短路环

交流接触器短路环的作用:在交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动。

短路环是嵌装在铁心某一端的铜环,由于交流电磁铁通入交流电,磁场交变,产生的吸力是脉动的,这会引起衔铁振动。

加入短路环后,由于在短路环中产生的感应电流,阻碍了穿过它的磁通变化,使磁极的两部分磁通之间出现相位差,因而两部分磁通所产生的吸力不会同时过零,即一部分磁通产生的瞬时力为零时,另一部分磁通产生的瞬时力不会是零,其合力始终不会有零值出现。

可见,交流接触器中的短路环,还起到减少振动与噪声的作用。

    展开全文
    相关文章
    • 交流接触器外形与结构图例

      交流接触器外形与结构图例

      有关交流接触器的外形与结构,接触器主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,并介绍了交流接触器的符号表示方法。

      时间:2020-12-01 13:31:21

    • 交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因

      交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因

      有关交流接触器噪声过大的问题,交流接触器产生的噪声过大怎么办,是什么原因导致交流接触器噪声过大,如何处理这个问题,一起来了解下。

      时间:2020-12-01 13:23:11

    • 交流接触器噪声太大怎么办,交流接触器降噪处理措施

      交流接触器噪声太大怎么办,交流接触器降噪处理措施

      有关交流接触器的噪声问题产生的原因,造成交流接触器的运行噪声较大和振动的原因,交流接触器的降噪处理措施,其他交流接触器的降噪处理技巧。

      时间:2020-12-01 13:23:10

    • 交流接触器故障分析:交流接触器11种常见故障

      交流接触器故障分析:交流接触器11种常见故障

      交流接触器的11种常见故障,在交流接触器的使用过程分析与处理故障的方法,包括接触器触头过热或熔焊,铁心磨损极面变形,接触器在使用中发生噪音等常见故障的处理。

      时间:2020-11-19 16:11:10

    • 交流接触器电线松动的几种危害

      交流接触器电线松动的几种危害

      当交流接触器在运行时,如果电线有松动的话,会带来严重的危害,会导致交流接触器烧毁等故障,电工天下小编总结了交流接触器电线松动的几种危害,供大家参考。

      时间:2020-08-11 10:30:45

    • 交流接触器cjx20910怎么接线,cjx2交流接触器接法

      交流接触器cjx20910怎么接线,cjx2交流接触器接法

      有关交流接触器cjx20910怎么接线的问题,交流接触器cjx20910的接线方法,CJX20910交流接触器基本组成,以及在接线时的注意事项等。

      时间:2020-07-05 07:27:33

    • CJX2-0910交流接触器怎么接线?

      CJX2-0910交流接触器怎么接线?

      有关CJX2-0910交流接触器的接线方法,CJX2-0910交流接触器接线图,正泰交流接触器cjx2-0910接线图与接线方法说明。

      时间:2020-07-05 07:18:29

    • 切换电容器交流接触器的原理与接线方法

      切换电容器交流接触器的原理与接线方法

      切换电容器交流接触器的原理与接线方法,抑制涌流装置的主触头开距小于接触器的主触头开距,切换电容器交流接触器刚投入瞬间状态、投入后产品运行状态的切换原理。

      时间:2020-07-05 07:18:29

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有