交流接触器合闸按钮松开后断开怎么办?
来源:电工天下时间:2020-05-11 12:00:05 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器合闸按钮按下后闭合,但松开后就断开的原因,对于不自锁的按钮开关,按下按钮时其常开触点闭合,松开后就断开,应该如何处理呢?
交流接触器合闸按钮松开后断开的问题
一、交流接触器合闸口诀
按钮按下闸合好,手一松开它就跳。 其中原因很简单,自保电路断开了。
先查线路是否断,再查触点是否好。 查出原因来处理,恢复功能工作保。
二、交流接触器合闸说明
对于不自锁的按钮开关,按下按钮时其常开触点闭合,松开后就断开。为了使接触器的线圈在按钮松开时仍然通电闭合,就要用接触器的一对常开辅助触点组成自保电路。
如果该自保电路出现了故障,自保就没有了,所以合闸按钮松开后,接触器线圈的电路也就断开了。
自保电路出现断路故障的二种原因:1、线路断开,经常发生在连接点处;2、所用的常开辅助触点不闭合,可能已损坏,或控制其合断的顶杠长度不足(长期使用后损坏或缺陷造成),CJ10和CJ12系列的辅助触点结构图。
如下图:
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事
有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析
在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因
有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析
有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修
有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46