继电保护中电流互感器极性说明
来源:电工天下时间:2019-07-13 07:00:52 作者:老电工手机版>>
有关继电保护中电流互感器的极性,在继电保护中按“减极性”原则标示,在继电保护中,什么是电流互感器的端子按"减极性"原则标注,一起来了解下。
继电保护中电流互感器极性说明
在继电保护中按“减极性”原则标示。
即一次电流由“*”端流入电流互感器作为它的假定正方向,而二次电流由“*”端流出电流互感器作为它的假定正方向。
如图:

----分隔线-----------
在继电保护中,什么是电流互感器的端子按"减极性"原则标注?为什么要这样?
当一次电流自L1端流向L2端,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。也就是L1和K1为同名端,L2和K2为同名端。则此时的极性关系为减极性。
为什么为“减极性”。一次是流入,而二次是流出,方向相反故为“减”。
为什么是减极性呢!~你也可以这样理解那就是同一个方向~~ 要正都是正~要负都是负, 他是按照电流方向来设定的。
为了方便下面安装不容易弄错,所以他们设计的都是一个方向的。。如果你电流互感器的一次侧装设反了,同时电流方向也会反,那么2次册的端子也会同样随着反。
还有一些安装中的常理,安装中有些位置不给于条件,只要采取电流互感器反装,那就是电流互感器安装反了也可以用的~只要你二次册同样反过来就好了。