电流互感器的极性怎么判断?

来源:电工天下时间:2019-07-13 07:00:53 作者:老电工手机版>>

有关电流互感器的极性判断方法,电流互感器一次和二次线圈间的极性,按减极性标注,这里介绍了标注电流互感器极性的方法,供大家学习参考。

电流互感器的极性判断方法

电流互感器一次和二次线圈间的极性,应按减极性标注,L1和K1为同极性端子(L2和K2也为同极性端子)。

标注电流互感器极性的方法是在同极性端子上注以“*”号,当一次电流从极性端子L1流入时,在二次绕组中感应出的电流应从极性端子K1流出。

一般的过电流保护只靠动作时限获得选择性,但对双侧电源线路和环形网络,不能满足选择性的要求,为实现保护的选择性,在各电流保护上加装一方向元件,便构成方向过流保护。

方向元件能反映功率方向,当功率由母线流向线路时(D1点短路),功率方向为“正”,保护动作;当功率由路流向母线时(D2点短路),功率方向为“负”,保护不动作。

对于110 kV线路选用的零序方向保护及距离保护,电流互感器的极性都与装置运行后能否正确动作息息相关。

相关文章
  • 电流互感器的作用是什么

    电流互感器的作用是什么

    在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。

    时间:2022-05-13 19:43:29

  • 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。

    时间:2022-03-30 20:47:31

  • 电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。

    时间:2022-03-13 08:38:07

  • 零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。

    时间:2022-01-30 07:24:17

  • 电流互感器常见异常问题的判断方法

    电流互感器常见异常问题的判断方法

    电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。

    时间:2022-01-25 06:06:03

  • 剩余电流互感器图片及电气符号

    剩余电流互感器图片及电气符号

    剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。

    时间:2022-01-23 17:26:47

  • 电流互感器图片和电气符号

    电流互感器图片和电气符号

    电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。

    时间:2022-01-23 17:25:42

  • 电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

    电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

    电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。

    时间:2022-01-23 17:21:43