仪用电流互感器接线图与电流互感器用法注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-13 07:00:51

有关仪用电流互感器接线图的相关知识,电流互感器在使用时的注意事项,有关电流互感器的一次侧绕组、二次侧匝数、励磁电流和漏阻抗等知识,以及在使用时要注意的问题。

仪用电流互感器接线图

一、仪表电流互感器接线图

左图是电流互感器的接线图,它的一次侧绕组由1匝或几匝截面较大的导线构成,串联在需要测量电流的电路中;

二次侧匝数较多,导线截面较小,并与负载(阻抗很小的仪表)接成闭合回路,因此电流互感器正常运行时相当于变压器短路。

仪表电流互感器接线图

图1 电流互感器

由于设计磁密很低,Bm<0.2T,将励磁电流忽略,根据磁动势平衡关系:
仪表电流互感器接线图2

式中,ki为电流互感器的变流比,显然,当测量出I2后,被测电流I1=KiI2;在实际中,由于励磁电流和漏阻抗的影响,电流互感器也存在着误差。

二、电流互感器的使用注意事项

1、在运行过程中绝对不允许二次侧开路。

电流互感器的一次侧电流是由被测试的电路决定的,在正常运行时,电流互感器的二次侧相当于短路,二次侧电流有强烈的去磁作用,即二次侧的磁动势近似与一次侧的磁动势大小相等、方向相反,因而产生铁心中的磁通所需的合成磁动势和相应的励磁电流很小。

若二次侧开路,则一次侧电流全部成为励磁电流,使铁心中的磁通增大,铁心过分饱和,铁耗急剧增大,引起互感器发热。

同时因二次侧绕组匝数很多,将会感应出危险的高电压,危及操作人员和测量设备的安全;

2、二次侧应可靠接地;

3、二次侧回路阻抗不应超过规定值,以免增大误差。

    仪用电流互感器接线图相关的文章
    • 电压互感器接线图详细说明

      电压互感器接线图详细说明

      有关电压互感器的接线图说明,在3~60KV电网中,采用三只单相三绕组电压互感器,或一只三相五柱式电压互感器的接线形式,提供了三张互感器的接线图。

      时间:2019-12-26 05:43:50

    • 单相有功电能表与电流及电压互感器接线图

      单相有功电能表与电流及电压互感器接线图

      单相有功电能表与电流互感器的接线图,与电压互感器的接线图,在1#脚与2#脚之间有一金属连片,断开后,产生一个电压接线端。

      时间:2019-11-07 15:28:37

    • 【图】电流互感器的几种接线图入门

      【图】电流互感器的几种接线图入门

      有关电流互感器的几种接线图,包括单相接线、星形接线与不完全星形接线的接线图,并举了一个不完全星形接线的例子,供大家学习电流互感器的接线方法。

      时间:2019-10-23 18:36:01

    • 带互感器的三相四线电表接线图示例

      带互感器的三相四线电表接线图

      有关带互感器的三相四线电表接线图,带互感器的三相四线电表的接线方法,各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相。

      时间:2019-07-17 05:10:43

    • 电流互感器接电流表与电压表实物接线图说明

      电流互感器接电流表

      有关电流互感器接电流表,以及电压表实物接线图的说明,一般情况下,任意接,通过旋转开关转换供电压表显示相应两相的电压值即可。

      时间:2019-07-17 05:10:40

    • 电压互感器vv接线图是什么样的?

      电压互感器vv接线图

      有关电压互感器vv接线图的说明,单相电压互感器,哪一个引出端当A,哪一个引出端当X都无所谓,只是需要将电压互感器的二次引出端和一次相对应就行,而应在二次中性点接地。

      时间:2019-07-12 09:30:37

    • 电流互感器接线图组成说明

      电流互感器接线图的组成

      有关电流互感器接线图的组成说明,电流互感器在三相电路中的几种常见接线方案,包括一相式接线、两相V形接线、两相电流差接线、三相星形接线等。

      时间:2019-07-12 09:18:11

    • 电压互感器接线图组成说明

      电压互感器接线图的组成

      有关电压互感器接线图的组成说明,电压互感器在三相电路中的几种常见接线方案,包括一个单相电压互感器的接线、两个单相电压互感器的V/V形接线、三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器等。

      时间:2019-07-12 09:16:48

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有