有关电流互感器与电流继电器的三种接线方式,分为三相三继电器的三相星形接线、不完全星形接线与两相一继电器的两相差式接线,最常用的电流互感器接线方式参考。

电流互感器与电流继电器的三种接线方式

一、三相三继电器的三相星形接线

三相三继电器的三相星形接线(三相式接线)

三相三继电器的三相星形接线

互感器与继电器均接成星形,三个继电器的触点为并联,其中任一触点闭合后均可动作于跳闸或起动时间继电器

三相星形接线时,两个电流是相等的,因此接线系数=1。

常用于110kV及以上中性点直接接地系统中,作为相间短路和单相短路的保护。Y,d11变压器的过电流保护大都采用这种接线方式,以提高继电保护装置的灵敏度。

二、不完全星形接线(两相式接线)

不完全星形接线(两相式接线)

接线系数=1。必须接设在A、C相上。只用了两个电流互感器和两个继电器,接线简单,所用设备较少,在6~10kV小接地短路电流系统中广泛应用。

三、两相一继电器的两相差式接线(两相差式接线)

两相一继电器的两相差式接线

能反应所有相间短路,而不能完全反应单相短路和两相接地短路,但保护灵敏度有所不同,有的甚至相差一倍,因此不如两相式接线。

但它接线简单,使用继电器最少,可以作为10kV及以下工厂企业的高压电动机保护。

    电流互感器与电流继电器的接线方式相关的文章
    • 电压互感器接线图详细说明

      电压互感器接线图详细说明

      有关电压互感器的接线图说明,在3~60KV电网中,采用三只单相三绕组电压互感器,或一只三相五柱式电压互感器的接线形式,提供了三张互感器的接线图。

      时间:2019-12-26 05:43:50

    • 电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      有关电流互感器的极性与接线关系,正确的接线规定是采用减极性,这种接线称为减淋极性接线方法,也就是正确接线,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-11 05:57:23

    • 双互感器怎么接线?双互感器的接线方法

      双互感器怎么接线?双互感器的接线方法

      双互感器的接线方法,双互感器怎么接线,利用变压器原、副边电流成比例的特点制成,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定,最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。

      时间:2019-12-03 09:46:50

    • 单相有功电能表与电流及电压互感器接线图

      单相有功电能表与电流及电压互感器接线图

      单相有功电能表与电流互感器的接线图,与电压互感器的接线图,在1#脚与2#脚之间有一金属连片,断开后,产生一个电压接线端。

      时间:2019-11-07 15:28:37

    • 【图】电流互感器的几种接线图入门

      【图】电流互感器的几种接线图入门

      有关电流互感器的几种接线图,包括单相接线、星形接线与不完全星形接线的接线图,并举了一个不完全星形接线的例子,供大家学习电流互感器的接线方法。

      时间:2019-10-23 18:36:01

    • 电流互感器系统接地的三种方式

      电流互感器系统接地的三种方式

      有关电流互感器系统接地的方式,包括中性点绝缘系统、中性点共振接地系统、中性点接地系统等三种方式。

      时间:2019-10-22 12:28:00

    • 电流互感器选择六个注意问题,电流互感器接线七大要求

      电流互感器接线七大要求

      有关选择电流互感器时的六个注意事项,以及电流互感器接线主要注意的七个方面,确保电流互感器的选择合理与正确。

      时间:2019-08-27 09:14:11

    • 电流互感器接线五大原则是什么?

      电流互感器接线五大原则

      有关电流互感器的接线原则,包括电流互感器二次侧不允许开路,高压电流互感器的二次侧必须有一点接地,电流互感器的测量级和保护级不能接错等,非常实用的电流互感器的接线原则。

      时间:2019-07-17 06:06:02

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有