电压电流互感器端子与极性详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-12 09:39:06

有关电压电流互感器的端子与极性,电压互感器的原理,电流互感器的原理,互感器绕组的端子和极性,电压互感器型号意义,电流互感器的型号意义等。

电压电流互感器端子与极性

本节重点:电压电流互感器绕组端子与极性,电压电流互感器的原理解释

典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。

电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。

1、电压互感器的原理

电压互感器的原理与变压器相似,如图1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为:

电压互感器原理图1

图1  电压互感器原理

2、电流互感器的原理

在原理上也与变压器相似,如图2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。

电流互感器的极性

即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。

电流互感器的原理

3,互感器绕组的端子和极性

电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;(www.dgjs123.com 电工天下)电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。

当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。

4、电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别

1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。

2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。

3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。

5、电压互感器型号意义

第一个字母:J—电压互感器。

第二个字母:D—单相;S—三相;C—串级式;W—五铁芯柱。

第三个字母:G—干式,J—油浸式;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相;Q-气体绝缘

第四个字母:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组。 连字符后的字母:GH—高海拔地区使用;TH—湿热地区使用。

6、电流互感器的型号意义

电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:

第一位字母:L——电流互感器。

第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式;Z ——支柱式;V ——倒装式。

第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频;Q ——气体绝缘。

第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。

字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-0.5S型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。LA-10型,表示使用于额定电压10kV电路的穿墙式电流互感器。

    电压电流互感器端子与极性相关的文章
    • 电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      有关电流互感器的极性与接线关系,正确的接线规定是采用减极性,这种接线称为减淋极性接线方法,也就是正确接线,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-11 05:57:23

    • 电流互感器二次端子K1,K2端子接地的问题

      电流互感器二次端子K1,K2端子接地

      有关电流互感器二次端子K1,K2端子接地的问题,电流互感器二次端子K1,K2端子接地的问题是否可以,电流互感器二次端子K1,K2端子不能同时接地,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-07-15 11:10:11

    • 电流互感器二次接线是否要经过试验端子?

      电流互感器二次接线试验端子

      电流互感器二次接线必须经过试验端子吗?在不停止设备进行处理与检查故障时,可以通过连接端子先将二次回路短接避免互感器损坏和伤及人身设备的安全。

      时间:2019-07-15 06:29:47

    • 电流互感器的极性怎么判断?

      电流互感器的极性

      有关电流互感器的极性判断方法,电流互感器一次和二次线圈间的极性,按减极性标注,这里介绍了标注电流互感器极性的方法,供大家学习参考。

      时间:2019-07-13 07:00:53

    • 继电保护中电流互感器极性说明

      继电保护中电流互感器极性

      有关继电保护中电流互感器的极性,在继电保护中按“减极性”原则标示,在继电保护中,什么是电流互感器的端子按"减极性"原则标注,一起来了解下。

      时间:2019-07-13 07:00:52

    • 互感器的特性试验方法总结

      互感器的特性试验

      有关互感器的特性试验方法,包括测量互感器绕组的直流电阻的方法,极性试验与变比试验方法,互感器励磁特性试验等,供大家学习参考。

      时间:2019-07-13 06:54:25

    • 电压互感器工作原理与特性有哪些?

      电压互感器的工作原理

      有关电压互感器的工作原理,与普通的变压器相比,电压互感器的特点有哪些,电压互感器的一次侧电压的决定因素,运行中的电压互感器二次侧不允许短路等。

      时间:2019-07-13 06:46:26

    • 电流互感器极性接错的四点危害

      电流互感器极性接错的危害

      有关电流互感器极性接错的危害,将引起继电保护层装置的误动或拒动,功率表和电度表的正确测量将受到影响等,并介绍了电流互感器的六种接线方法。

      时间:2019-07-12 09:19:19

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有