母差保护的电流互感器安装注意事项有哪些?

来源:电工天下时间:2019-07-12 09:32:30 作者:老电工手机版>>

有关母差保护的电流互感器的安装要求,母差保护的电流互感器安装时的注意事项,母差保护的电流互感器的作用及使用时的注意要点,供大家参考。

母差保护的电流互感器的安装注意事项

母线故障是电气设备最严重的故障之一,它将使连接于故障母线上的所有元件被迫停电;

母差保护动作的可靠性对于电力系统的安全、稳定运行起到很大的作用,所以在进行用于母差保护的电流互感器的安装调试过程中必须注意以下几点。

母差保护的电流互感器

1、对于绕线式的电流互感器在安装时,要注意电流互感器一次侧的L1和L2的安装方向和用于母差保护的二次绕组在电流互感器中的位置。

根据电流互感器中二次绕组的布置图和设计院的设计图纸中所选用的用于母差保护的电流互感器的二次绕组来确定电流互感器的一次侧的L1和L2的安装方向。

如果按如图1所示安装电流互感器,则当电流互感器的电容芯低部击穿时,由于故障点在母差保护的范围之内,所以将会引起母差动作,因而扩大事故范围; 如果按如图2的安装电流互感器,当电流互感器的电容芯低部击穿时,故障点在母差保护的范围之外,属于区外故障,不会引起母差保护动作,只由该线路的保护动作跳开该线路的开关切除故障点。

母差保护的电流互感器2

2、对于套管式电流互感器,在进行安装时要注意: 二次绕组接母差保护的套管式电流互感器位置应选取靠近线路侧或变压器侧,而二次绕组接线路或变压器保护的套管式电流互感器的位置应选取靠近母线侧,使母差保护和线路或变压器保护有一个重迭的保护区。

如图3所示,这样,如果d1点发生故障时,因故障点d1在母差保护的范围内可母差保护来切除故障; 如果d2点发生故障时,因故障点在母线保护的范围之外,而在线路的保护范围之内可由线路保护来切除故障;

如果按如图4那样设计,则存在保护死区。当d1点发生故障时,因为故障点在母差的保护范围之外,所以母差保护不动作,故障点虽在线路保护之内但故障并不能切除。

母差保护的电流互感器3

3、如果母线分为Ⅰ、Ⅱ两段,Ⅰ、Ⅱ段之间有分段开关,则用于母差保护的电流互感器(分段开关)的二次绕组选取应按如图5所示进行;

用于Ⅰ段母差保护的电流互感器的二次绕组应选取靠近Ⅱ段母线的二次绕组,用于Ⅱ段母差保护的电流互感器(分段开关)的二次绕组选取靠近Ⅰ段母线的二次绕组,这样,Ⅰ、Ⅱ段母差保护就有一个重迭的保护区,当分段开关故障时,由Ⅰ、Ⅱ段母差保护动作,切除故障点;

假如如图6所示设计母差保护,则当分段开关故障时,对于Ⅰ、Ⅱ段母差保护来说,故障点都位于它们的保护范围之外属于区外故障,Ⅰ、Ⅱ段母差保护都不动作,这将引起严重的后果。

母差保护的电流互感器4

4、用于母线保护的电流互感器所选用的铁芯必须采用相同的型号。当电流互感器的一次电流在额定电流的范围内,电流互感器的铁芯还没有达到饱和,其一次电流和二次电流之间的关系成正比,虽铁芯型号的型号不同,只要电流互感器的二次绕组的准确等级相同、电流互感器的变比相等,其二次电流的数值基本是相等的,但当电流互感器的一次电流在额定电流的范围外,由于电流互感器的铁芯饱和,其一次电流和二次电流之间的关系不成正比,电流互感器的铁芯型号不同,其饱和特性也不一样,所以一次电流相等时,其二次电流并不相等;

若所用的电流互感器的铁芯型号一样,由于其饱和特性基本相同,所以一次电流相等时,其二次电流基本相等。

当母线区外故障时,其故障电流必然大于所选用的电流互感器的额定一次电流,若所选用的用于母差保护的电流互感器的铁芯型号不一样时,其二次侧电流的差流将比较大,这样会引起母差保护误动作或使母差保护的整定值偏大,影响母差保护的灵敏性,不利于系统的稳定、可靠运行; 若所选用的用于母差保护的电流互感器的铁芯型号一样时,当母线区外故障时,其二次侧电流的差流将比较小,不会引起母差保护误动作,可使母差保护的整定值偏小,提高母差保护的灵敏性,有利于系统的稳定、可靠运行。

5、用于母线保护的电流互感器的二次绕组必须选用相同的准确等级。准确等级相等时,在准确等级所对应的一次电流内,电流互感器的一次电流相等时,其二次电流的数值基本相等,这样,在正常运行时,流过差动继电器的差流就比较小,有利于提高保护的灵敏性;

若所选用的电流互感器的二次绕组的确等级不相等时,在准确等级所对应的一次电流内,电流互感器的一次电流相等时,其二次电流的数值就可能不相等,使母差保护的整定值可能偏大,这并不利于电力系统的稳定可靠运行。

6、当母线上的各个元件的电流互感器的一次侧的L1和L2的安装方向一致时,母线上的各个元件的电流互感器的二次绕组应按同极性相连,构成差动回路。

在正常运行或区外故障的情况下,母线上的各个元件电流向量总和等于零或流过的不平衡电流很小,差动继电器不动作;

当母线故障时,电流向量总和不等于零,等于母线上的各个元件电流的数值总和,差动继电器动作,跳开母线上的各个负荷开关,如图7所示。

相关文章
  • 电压互感器安装接线时的五点注意事项

    电压互感器安装接线时的五点注意事项

    电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。

    时间:2022-03-03 13:11:17

  • 零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。

    时间:2022-01-30 07:24:17

  • 电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

    电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

    电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。

    时间:2022-01-23 17:21:43

  • 电流互感器与电压互感器的安装要求

    电流互感器与电压互感器的安装要求

    一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于

    时间:2021-05-30 05:41:24

  • 仪用互感器在继电保护中的作用

    仪用互感器在继电保护中的作用

    有关继电保护中使用仪用互感器的说明,继电保护装置不能直接与高压强电系统连接,一般采用仪用互感器来隔绝高压,分为电流互感器与电压互感器两种。

    时间:2020-02-27 09:26:03

  • 电压与电流互感器的安装注意事项

    电压与电流互感器的安装注意事项

    有关电压互感器与电流互感器在安装时要注意的问题,电压互感器安装注意事项,电流互感器安装注意哪些事项,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2019-10-24 12:25:24

  • 铠装电缆穿过零序互感器:零序电流互感器安装注意事项

    铠装电缆穿过零序互感器的注意事项

    有关零序电流互感器的安装注意事项,电缆接地线安装方法,铠装电缆穿过零序互感器的接线方法,电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。

    时间:2019-07-15 11:19:57

  • 零序电流互感器安装施工方法【图解】

    零序电流互感器安装施工方法图解

    有关零序电流互感器安装存在的问题,以及零序电流互感器的正确施工方法,变电站、开闭站10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式时,如何正确安装零序电流互感器。

    时间:2019-07-15 06:28:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有