电流互感器接线图大全

从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。

一、测量用电流互感器接线方法

测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

1、普通电流互感器接线图
普通电流互感器接线图

电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。

2、穿心式电流互感器接线图
穿心式电流互感器接线图2
 
穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

二、电流互感器接线图

电流互感器接线总体分为四个接线方式

1、单台电流互感器接线图
只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

电流互感器接线图1

单台电流互感器接线图

2、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图

三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

三相完全星形电流互感器接线图4
 

三相完全角形电流互感器接线图5
 

3、两相不完全星形接线形式电流互感器接线图

仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。

两相不完全星形接线形式电流互感器接线图

 

4、两相差电流接线形式电流互感器接线图

也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。

两相差电流接线形式电流互感器接线图
 

5、其它接线方式
5.1 原边串联、副边串联 电流互感器原边串联、副边串联接线图如下,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。
 
电流互感器原边串联、副边串联接线图
 

5.2 原边串联、副边并联 电流互感器原边串联、副边并联接线图如下,串并联后效果:互感器变比减小一倍,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边串联、副边并联接线图
 

5.3 原边并联、副边串联 电流互感器原边并联、副边串联接线图如下,串并联后效果:互感器变比增大一倍,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边并联、副边串联接线图
 

5.4 原边并联、副边并联

电流互感器原边并联、副边并联接线图如下,并联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边并联、副边并联接线图

    展开全文
    相关文章
    • 低压电流互感器与单相电能表的接线图

      低压电流互感器与单相电能表的接线图

      有关低压电流互感器与单相电能表的接线图,将电流互感器二次侧导线正负极两条导线反接,即可计量正确。

      时间:2020-02-27 09:29:40

    • 电流互感器的多个接线图_电流互感器的接线方式

      电流互感器的多个接线图_电流互感器的接线方式

      有关电流互感器的接线图与接线方式,两相式不完全星形接线,两相电流差接线方式,三相完全星形接线,以及继电保护用的电流互感器接线方式等。

      时间:2020-02-07 09:32:05

    • 电压互感器接线图详细说明

      电压互感器接线图详细说明

      有关电压互感器的接线图说明,在3~60KV电网中,采用三只单相三绕组电压互感器,或一只三相五柱式电压互感器的接线形式,提供了三张互感器的接线图。

      时间:2019-12-26 05:43:50

    • 单相有功电能表与电流及电压互感器接线图

      单相有功电能表与电流及电压互感器接线图

      单相有功电能表与电流互感器的接线图,与电压互感器的接线图,在1#脚与2#脚之间有一金属连片,断开后,产生一个电压接线端。

      时间:2019-11-07 15:28:37

    • 【图】电流互感器的几种接线图入门

      【图】电流互感器的几种接线图入门

      有关电流互感器的几种接线图,包括单相接线、星形接线与不完全星形接线的接线图,并举了一个不完全星形接线的例子,供大家学习电流互感器的接线方法。

      时间:2019-10-23 18:36:01

    • 带互感器的三相四线电表接线图示例

      带互感器的三相四线电表接线图

      有关带互感器的三相四线电表接线图,带互感器的三相四线电表的接线方法,各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相。

      时间:2019-07-17 05:10:43

    • 电流互感器接电流表与电压表实物接线图说明

      电流互感器接电流表

      有关电流互感器接电流表,以及电压表实物接线图的说明,一般情况下,任意接,通过旋转开关转换供电压表显示相应两相的电压值即可。

      时间:2019-07-17 05:10:40

    • 电流互感器结构原理图大全解析

      电流互感器结构原理图

      有关电流互感器的结构原理图,包括普通电流互感器结构原理图、多穿心式电流互感器结构原理图、多同抽头电流互感器原理图、不同变比电流互感器原理图等。

      时间:2019-07-13 07:02:57

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有