电流互感器的11种应用电路分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-15 06:23:23

有关电流互感器的11种应用电路,有关电流互感器应用电路的图例解析,包括差接法、二极管电压钳位、利用电流互感器倒用升流、负序电流过滤器的电机断相保护电路、三次谐波电流等。

11种电流互感器的应用电路

电流互感器的应用电路1

图3:为差接法,用二只互感器反相连接能反应对称过荷和三相短路的常用电路,若用在电机保护电路中使用,效果较差,但使用元器件最少。为提高灵敏度,后面可接信号放大电路,推动电子线路工作。

图4:为避免在电子线路应用中出现高电压的保护,最简单方法就是用二极管将电压钳位,钳位电压由串联的二极管数量决定。如使用稳压管和压敏电阻,效果将更好。

图5:该电路可在电机启动时,因电源电压降低,消除接触器线圈F吸合不牢的现象(互感器的次级电压将和控制电路的电源电压叠加,注意接线是有极性的)。

图6:利用电流互感器倒用升流,作为低阻抗电器元件,可用于电流继电器、热继电器等的试验。(电工天下 www.dgjs123.com)制作时穿入导线截面积一定要大,长度尽可能短,若增加匝数,电流也会增大。最好选用大变比、大容量互感器,对150VA的互感器,当总阻为6Ω时,电压可达30伏。注意:在次级升压过程中,电流表读数不能超过5安。

电流互感器的应用电路2

图7:测定电流互感器的伏安特性电路。按图示逐渐升压,当电流增加,电压表读数不再变化时,就是磁饱和的状态。只需测量伏安对应的数据,即可画出伏安特性曲线。

图8:是一种用互感器从线路上取出反映电流变化的控制信号,若增加一次绕组的匝数,可使信号增强。

图9:是一种负序电流过滤器的电机断相保护电路。当一相断线时,负序电流上升,若互感器次级接有移相元件组合的电流滤波器,就可把负序电流输出。互感器应使用具有矩形磁特性的磁环制作,次级线圈一般应在几百匝左右。

图10:是一种三次谐波电流,电机断相保护电路。因为三次谐波是同相位的,故也称作零序电流保护电路。电流互感器不是线性的,而是快速饱和的,所以铁心要使用铁氧磁环制作。

图11:利用电流互感器作为单线遥测的互感器。变压器B可用输出变压器反接代替,控制室的电压表刻度应改成标定的电流刻度。电压继电器可作报警信号或跳闸开关。一般遥控距离可达数百米。

    电流互感器的11种应用电路相关的文章
    • 电流互感器一定要接地吗

      电流互感器一定要接地吗

      电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定,接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种。

      时间:2020-01-11 11:34:03

    • 零序电流互感器的工作原理

      零序电流互感器的工作原理

      零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律,低压漏电零序电流互感器的工作原理是什么,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。

      时间:2020-01-11 10:24:30

    • 检定电流互感器误差前退磁试验的原因

      检定电流互感器误差前退磁试验的原因

      检定电流互感器误差前退磁试验的原因,检定电流互感器误差前为什么进行退磁试验,在电流互感器的铁芯中造成剩磁,使互感器增加附加误差,对互感器的性能造成影响,检定电流互感器误差前要进行退磁试验。

      时间:2020-01-11 07:16:56

    • 10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择,电流互感器的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)和额定动稳定电流(Idyn),二次参数选择,以及二次负荷的选择与计算方法。

      时间:2020-01-08 10:50:26

    • 电流互感器的五项设计要求

      电流互感器的五项设计要求

      有关电流互感器的几点设计要求,注重电流互感器的一次额定电压、变换精度、变比、容量以及热稳定及动稳定的要求,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-20 06:08:30

    • 根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压如何计算电流互感器变比,如果变压器额定电流是100安,可以选择200/5至500/5的都可以,建议如果设备负荷重选400/5,负荷轻则选300/5。

      时间:2019-12-11 06:07:43

    • 电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      有关电流互感器的极性与接线关系,正确的接线规定是采用减极性,这种接线称为减淋极性接线方法,也就是正确接线,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-11 05:57:23

    • 电流互感器误差与电流互感器的准确度级

      电流互感器误差,电流互感器的准确度级

      什么是电流互感器误差,影响电流互感器误差的主要因素:二次负载及一次电流大小,以及电流互感器的准确度级,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2019-12-07 06:51:14