电流互感器额定变比与额定功率因数
来源:电工天下时间:2019-11-23 10:24:07 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器额定变比与额定功率因数的确定方法,电流互感器变比计量选择要求,电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应。
电流互感器变比计量选择
电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。
额定变比的确定,通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV; P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA; cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。
为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。
电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。 来自:电工天下
额定二次负荷的确定额定二次负荷的确定额定二次负荷的确定额定二次负荷的确定互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。
为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,即: 0.25S2N≤S2≤S2N
额定功率因数的确定计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
相关文章
电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量
有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
【图】电流互感器的准确度等级与额定容量
电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。
时间:2020-06-11 09:54:55
电流互感器与电压互感器的变比检查
电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
电流互感器变比检验的操作方法
有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。
时间:2019-10-10 13:25:06
三相电流互感器变比原理与测量结果分析
有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39
电流互感器变比现场检查图文教程
有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:18:20
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法
有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
电流互感器的准确等级_电流互感器的额定容量
有关电流互感器的准确等级,电流互感器的额定容量,电流互感器的准确度级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差,电流互感器的额定容量S2N。
时间:2019-07-13 07:11:47
- 上一篇:铁磁谐振过电压与电压互感器的关系
- 下一篇:电流互感器如何计算变比值?