三相电流互感器变比原理与测量结果分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-17 05:23:39

有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。

三相电流互感器变比的测量方法

三相电流互感器变比示意图

 

三相电流互感器变比

一、电压法测量电流互感器变比的原理

电压法测量电流互感器变比的方法适合现场试验,其优点是设备少,线路简单,易操作。

电压表V监测被测电流互感器二次电压,毫伏表mV监测被测电流互感器一次侧电压,此方法类似于测量铁芯感应电势的方法。

由相量图得:漏阻抗压降Us=I0(R+jX)

二次外加电压:U2=-E2+US

感应电势:E1=4.44fN1Fm

E2=4.44fN2Fm

理想电流互感器的变比:K=N2/N1=E2/E1,而实际测量变比:K实=U2/U1=E2/U1,由上式可见,理想电流互感器变比与实际变比之间的误差,近似地认为U2=E2的结果。

实际上,如图2所示,由于角差很小,可以认为U2与线段OC在长度上是相等的。即U2=E2+USsinβ,因此U2与E2之间有一个差值:USsinβ=I0(R+jX)sinβ,由于电流互感器的二次绕组的电阻和漏抗都比较小,只要控制励磁电流I0在一个合适的范围(mA级),则U2与E2之间的差值带来的误差就可以忽略不计,用电压法来测量电流互感器变比,就可以得到较高的精度。

二、实例及测量结果

由以上理论分析可知,为了验证该方法的正确性与精确度,对多台不同型号,不同变比的电流互感器做了变比试验。

下面摘录几组试验结果,第一组75/5A支持式复匝电流互感器,第二组800/5穿墙式电流互感器,第三组3000/5母线式电流互感器。

分三组表格记录以上三组电流互感器的试验结果,由表1、表2、表3可见,用电压法测量电流互感器的变比是完全可行的,具有一定的精度。

变比误差是由于测量仪表读数误差引起的。

电压法测量电流互感器变比具有以下优点:

1、可以测量任意型号任何变比的电流互感器,适用范围广;

2、控制适当时,误差比较小;

3、所用的试验设备少,操作简单,更适合于施工现场使用;

4、被测电流互感器即使二次开路也不会对人和设备有危险。

综上所述,用电压法测量电流互感器变比是一种简单、实用有效的试验方法,很值得推广。

    三相电流互感器变比的测量相关的文章
    • 10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别

      10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别

      有关10KV高压计量箱双变比与单变比的区别,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,双变比是指带抽头的,考虑以后电站运行的负荷电流会增加,可以直接调换抽头就可以增加电流互感器的测量和保护的范围。

      时间:2019-12-20 05:33:55

    • 根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压如何计算电流互感器变比,如果变压器额定电流是100安,可以选择200/5至500/5的都可以,建议如果设备负荷重选400/5,负荷轻则选300/5。

      时间:2019-12-11 06:07:43

    • 电流互感器额定变比与额定功率因数

      电流互感器额定变比与额定功率因数

      有关电流互感器额定变比与额定功率因数的确定方法,电流互感器变比计量选择要求,电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应。

      时间:2019-11-23 10:24:07

    • 10kV电流互感器的分类与变比选择问题

      10kV电流互感器的分类与变比选择问题

      10kV电流互感器的分类与变比选择问题,10kV电流互感器按使用用途分为继电保护用与测量用,电流互感器变比的选择偏小的问题,继电保护用10kV电流互感器变比的选择要求等。

      时间:2019-10-26 10:01:44

    • 电流互感器变比检验的操作方法

      电流互感器变比检验的操作方法

      有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-10-10 13:25:06

    • 电流互感器变比计算与使用方法

      电流互感器变比的计算方法

      有关电流互感器变比的计算与使用方法,低压电流互感器计算方式,10KV计量公式,电流互感器的二次侧电流始终是5A;10KV电压互感器电压一般是100V。

      时间:2019-08-27 09:26:00

    • 计量电流互感器变比如何选择?电流互感器的额定变比确定方法

      计量电流互感器变比的选择方法

      有关计量电流互感器变比的选择方法,电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定,计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。

      时间:2019-08-27 09:24:09

    • 高压柜正确选择电流互感器变比的方法

      高压柜选择电流互感器变比的方法

      高压柜如何选择电流互感器变比,高压柜选择电流互感器的变比,主要按额定电流选择,按短路电流校验,用于保护的电流互感器与用于计量的电流互感器变比选择的区别。

      时间:2019-08-27 09:19:26

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有