>首页 > 电工元件 > 互感器>电流互感器允许误差的计算方法 正文

电流互感器允许误差是多少,电流互感器误差计算方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-11 09:40:18

有关电流互感器允许误差的计算方法,电流互感器误差的计算过程,电流互感器10%误差校验等,不了解的朋友参考下。

电流互感器允许的误差计算

1、按照保护装置类型计算流过电流互感器的一次电流倍数

2、根据电流互感器的型号、变比和一次电流倍数,在10%误差曲线上确定电流互感器的允许二次负荷

3、按照对电流互感器二次负荷最严重的短路类型计算电流互感器的实际二次负荷。

4、比较实际二次负荷与允许二次负荷,如实际二次负荷小于允许二次负荷,表示电流互感器的误差不超过10%。

对于步骤1、2、4,本文并无异议,对步骤3,有值得商榷的地方。

现引用《工业与民用配电设计手册》例题【7-9】,6KV线路过流与速断保护为例来说明问题。已知条件如下(对原例题中与本讨论无关的给予了简化):

某6KV单侧放射式单回路线路,工作电流Ig.xl为100A,电动机起动时的过负荷电流Igh为181A。经校验实际线路长度能满足瞬时电流速断选择性动作,且短路时母线上有规定的残压。采用DL-11型电流继电器、DL-13型继电器、DSL-12型时间继电器和ZJ6型中间继电器作为线路的电流速断保护和过电流保护(交流操作),电流互感器选用LFZB6-10型,变比150/5,三相星型接线方式。

另采用ZD-4型小电流接地信号装置作为线路单相接地保护。已知最大运行方式下,线路末端三相短路时的超瞬态电流I”2k3.MAX=1752A。最小运行方式下,线路末端三相短路时的超瞬态电流I”2k3.Min=1674A。

电流互感器误差的计算过程

1)瞬时电流速断保护的整定

IopK=KrelKjxI”2k3.MAX/nTA=1.2x1x1752/30=70.1A (式1)

式中Krel:可靠系数,取1.2;Kjx:接线系数,接于相电流时取1;IopK:继电器动作值,计算值为70.1A,取70A,装设DL-11/200型继电器。

2)过电流保护整定

IopK=KrelKjxIgh/Kr nTA=1.2x1x181/0.85x30=8.52A(式2)

取9A,装设DL-13/20型继电器,

3)电流互感器10%误差校验

a,确定电流互感器的一次电流计算倍数:

鉴于速断保护和过流保护继电器接在同一电流互感器的二次侧,且电流速断的整定值较过流保护整定值大,所以只需计算速断保护动作时的电流互感器一次电流倍数,只要速断保护能够满足,则过流保护一定满足。

m=1.1IopK/I2rKfpK=1.1X70/5X1=15.4  (式3)

式中I2r:电流互感器二次额定电流;KfpK:继电器分配系数,见下表7-26,取值1。

b,根据电流互感器10%误差曲线在m为15.4时,LFZB6-10型电流互感器的最大允许二次负荷Zfhr为0.3Ω。

c,计算电流互感器的实际二次负荷:

此处手册按表7-26,取

Zfh=Zk+2Rdx+Zkn+Rjc  (式4)

式中Zk:为DL-11/200型电流速断保护继电器的阻抗ZK1=0.004Ω、DL-13/20型过电流保护用继电器的阻抗ZK2=0.01Ω和ZJ6型中间继电器的阻抗ZK3=0.038Ω之和。

即ZK=0.004+0.01+0.038=0.052Ω。Zkn:为中性线继电器阻抗,此处为0。Rjc:接触电阻,取0.05Ω。Rdx:电流互感器至开关柜上继电器之间的导线电阻,距离取2米。其值为ρl/s=0.0184x2/2.5=0.0147Ω。

故:Zfh=Zk+2Rdx+Zkn+Rjc=0.052+2x0.0147+0.05=0.132Ω

由于Zfh<Zfhr,故满足10%电流互感器误差校验。

以上为手册例【7-9】的计算过程。

本人认为手册对“式4”的取法,值得商榷。

理由如下:

查表7-26,知Zfh=Zk+2Rdx+Zkn+Rjc是针对三相星型接线,单相短路类型时的电流互感器实际二次负荷计算公式,比较各类短路类型,可知此时取单相短路二次负荷计算公式,满足手册的计算步骤第三步“按照对电流互感器二次负荷最严重的短路类型计算电流互感器的实际二次负荷”的要求。

但手册忽略了一次电流倍数与短路类型之间是有着某些关联的,即选用单相短路类型的电流互感器二次负荷计算公式时,其计算一次电流倍数应采用单相短路电流值。

而手册是按三相或两相短路电流值(对应的即为继电器动作值,取可靠系数后,折算到一次侧),计算一次电流倍数。此时就出现了计算的一次电流倍数和套用的实际二次负荷计算公式不对应。结合本例,6KV系统是不接地运行系统,线路的单相接地保护由专用的ZD-4型小电流接地信号装置及零序电流互感器构成。

该单相接地电流为电容电流,其值根本不可能使接在150/5电流互感器上的DL-11/200继电器动作。使DL-11/200继电器动作的只可能是三相或两相的短路类型。(来源:电工技术之家)

所以手册取单相短路类型的电流互感器二次负荷计算公式,来校验三相或者两相短路时的一次电流倍数时的允许负荷,是不合适的或者说是过于保守的。本人以为,此处的二次负荷计算式应取三相及两相短路类型时的Zfh=Zk+Rdx+Rjc-(式5)。

从电流互感器到继电器的导线电阻,在电流互感器的二次负荷中占有较大比重,当继电保护装置,不是设在开关柜上,而是集中设在中央控制室时,其线路长度往往较长。如果本例线路长度超过13.5米时,按“式4”将不能校验通过,要采取增大导线截面,重新调整变比或更换电流互感器类型的措施。但按“式5”则可以通过校验。

下面以D,Yn11-10/0.4KV配电变压器高压侧装设过电流保护、电流速断保护及利用高压侧三相式过电流保护兼低压侧单相接地保护,且电流互感器接线为三相星型为例,分析如何对应m(一次电流倍数)与Zfh(实际二次负荷计算公式)的关系。

1,根据二次接线可知,过电流保护、电流速断保护及低压侧单相接地保护,都是利用装在高压侧的一套电流互感器配合相应的继电器来完成。此时校验该互感器的允许误差,应取最严重的负荷类型来校验。

2,对于电流速断保护、过流保护和低压侧单相接地保护时,应分别按以下三种关系式校验:

m1=1.1IOP K1/I2rKfp k,IOP K1为速断保护继电器动作值。Zfh1=Zk+Rdx+Rjc  (式6)

m2=1.1IOP K2/I2rKfp k,IOP K2为过流保护继电器动作值。Zfh2=Zk+Rdx+Rjc  (式7)

m3=1.1IOP K2/I2rKfp k,IOP K2为过流保护继电器动作值。Zfh3=Zk+2Rdx+Rjc (式8)

其中由于m1>m2,而Zfh1=Zfh2,所以一般只需校验“式6”,满足“式6”则一定满足“式7”。“式8”是因为利用高压侧三相式过电流保护兼低压侧单相接地保护时所引起的,即单相接地时,过流保护应能可靠动作,尽管m3<m1,但Zfh3>Zfh1,满足“式6”不一定满足“式8”,所以应分别校验。

3,当低压侧单相接地保护采用在低压侧中性线上装设专用的零序保护时,上述“式8”可取消。 4,当采用两相三继电器二次接线方式时(此时不能利用高压侧三相式过电流保护兼低压侧单相接地保护),校验误差的关系式变为:

m1=1.1IOP K1/I2rKfp k,IOP K1为速断保护继电器动作值。Zfh1=2Zk+2Rdx+Rjc  (式9)

m2=1.1IOP K2/I2rKfp k,IOP K2为过流保护继电器动作值。Zfh2=2Zk+2Rdx+Rjc (式10)

其中由于m1>m2,而Zfh1=Zfh2,所以一般只需校验“式9”。

手册中以最大一次电流倍数(对应电流互感器最小的允许二次负荷)和最严重的短路类型(对应电流互感器最大的实际二次负荷)来校验,过于保守,忽略了短路类型与一次电流倍数的对应关系。按手册的校验方法能通过的,按本文的校验方法必然能通过。反之则不然。

局部引用《工业与民用配电设计手册》表7-26如下:

电流互感器允许误差的计算方法

    相关文章
    • 电流互感器型号中字母含义各代表什么?

      电流互感器型号中字母含义各代表什么

      有关电流互感器型号中字母的含义,互感器型号由2~4位拼音字母及数字组成,表示电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。

      时间:2020-12-08 06:14:01

    • 电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

      电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

      有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。

      时间:2020-12-07 09:36:21

    • 一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图 电流与电压互感器的规格、品种分为超高压、高压、低压三种,不同变比的互感器的数量和接线方法,主要由供电电压及供电方式来决定。

      时间:2020-11-27 14:55:35

    • 电流互感器符号及图形大全,多个电流互感器的符号说明

      电流互感器符号及图形大全,多个电流互感器的符号说明

      有关电流互感器的小知识,介绍了电流互感器的符号,以及互感器的图形表示法,包括普通的电流互感器、零序电流互感器等,一文看懂电流互感器符号表示法,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-11-17 10:30:29

    • 零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

      零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

      有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。

      时间:2020-11-17 10:20:25

    • 一次系统图中电流互感器的符号含义

      一次系统图中电流互感器的符号含义

      有关电流互感器的知识,介绍了一次系统图中常见电流互感器的符号含义,在集成电气一次系统图上,常用圆圈代表电流互感器的绕组,那么电流互感器符号怎么表示,一起来看下。

      时间:2020-11-17 10:07:59

    • 电流互感器的符号画法及含义说明

      电流互感器的符号画法及含义说明

      有关电流互感符号的相关知识,介绍了电流互感器的符号画法及每个符号的含义,包括只有一个次级绕组电流互感器符号图,在一个铁心上具有两个次级绕组的电流互感器符号图等。

      时间:2020-11-17 10:02:01

    • 电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝

      电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝

      有关电流互感器穿心匝数怎么穿的问题,具体的穿线方法是怎么样的,互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝,这里分享了一个穿心匝数的穿线方法,供大家参考。

      时间:2020-11-10 06:29:18

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有