电流互感器的准确等级_电流互感器的额定容量
来源:电工天下时间:2019-07-13 07:11:47 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的准确等级,电流互感器的额定容量,电流互感器的准确度级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差,电流互感器的额定容量S2N。
电流互感器的准确等级与额定容量
一、电流互感器的准确等级
由于电流互感器本身存在励磁损耗和磁饱和,使测量出来的二次电流KiI2与实际一次电流在大小和相位上都不可能完全相等,即测量结果存在误差,用电流误差和角误差表示。
电流互感器的准确度级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。根据测量误差的不同,划分出不同的准确级。
不同的环节和场合,对测量的准确度级有不同的要求。一般0.1、0.2级主要用于实验室精密测量和供电容量超过一定值(月供电量超过100万kWh)的线路或用户;0.5级的可用于收费用的电能表;0.5~1级的用于发电厂、变电所的盘式仪表和技术上用的电能表;3级、5级的用于一般的测量和某些继电保护上。
(参看附表)我国GB1208-1997规定测量用电流互感器的测量精度有0.1、0.2、0.5、1、3、5六个准确度级。
二、电流互感器的额定容量
电流互感器的额定容量S2N,是指在额定二次电流I2N和在某一准确度级的额定二次阻抗Z2N下,二次绕组的输出容量,即 S2N=I2NZ2N。
由于二次额定电流I2N已经标准化 (5A或1A),为一常数,所以可以用二次负载阻抗Z2N代替,称为二次额定阻抗。
不同的二次负载阻抗,直接影响着电流互感器的误差和准确度级。同一台电流互感器使用在不同的准确度级时,规定有相应的额定容量。
例如,LMZ1-10-3000/5型电流互感器,0.5级对应的二次额定负载为1.6欧(40VA),1级时,Z2N为2.4欧(60VA)。
即,当该电流互感器使用于向收费用电能表供电时,应控制二次负载阻抗数不大于1.6欧,否则会降低准确度级,使测量的电能数不准确,这是在互感器使用中要注意的。
相关文章
电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量
有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
【图】电流互感器的准确度等级与额定容量
电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。
时间:2020-06-11 09:54:55
如何判断电流与电压互感器的准确等级?
有关电流与电压互感器的准确等级的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关。
时间:2020-02-27 09:33:29
电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)
有关电压与电流互感器的型号与选型的知识,包括电压与电流互感器的准确等级,测量用与保护用电流互感器与电压互感器的型号与选型问题,一起来了解下。
时间:2020-02-27 08:51:18
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法
有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
电压互感器的准确度等级与额定容量
有关电压互感器的准确度等级与额定容量的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,电压互感器的误差用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关,准确度级对应额定容量。
时间:2019-07-13 06:47:19
- 上一篇:电流互感器的三种接线方式图解
- 下一篇:电流互感器的工作原理及三大特点