>首页 > 电工元件 > 互感器>电流互感器的准确度等级 正文

【图】电流互感器的准确度等级与额定容量

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-11 09:54:55

有关电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。

电流互感器的准确度等级与额定容量

一、准确度等级的概念

由于电流互感器本身存在励磁损耗和磁饱和,使测量出来的二次电流KiI2与实际一次电流在大小和相位上都不可能完全相等,即测量结果存在误差,用电流误差和角误差表示。电流互感器的准确度级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。

根据测量误差的不同,划分出不同的准确级。(参看附表)我国GB1208-1997规定测量用电流互感器的测量精度有0.1、0.2、0.5、1、3、5六个准确度级。不同的环节和场合,对测量的准确度级有不同的要求。一般0.1、0.2级主要用于实验室精密测量和供电容量超过一定值(月供电量超过100万kWh)的线路或用户;0.5级的可用于收费用的电能表;0.5~1级的用于发电厂、变电所的盘式仪表和技术上用的电能表;3级、5级的用于一般的测量和某些继电保护上。

电流互感器的准确度等级

、额定容量

电流互感器的额定容量S2N,是指在额定二次电流I2N和在某一准确度级的额定二次阻抗Z2N下,二次绕组的输出容量,即 S2N=I2NZ2N。

由于二次额定电流I2N已经标准化 (5A或1A),为一常数,所以可以用二次负载阻抗Z2N代替,称为二次额定阻抗。不同的二次负载阻抗,直接影响着电流互感器的误差和准确度级。同一台电流互感器使用在不同的准确度级时,规定有相应的额定容量。

例如,LMZ1-10-3000/5型电流互感器,0.5级对应的二次额定负载为1.6欧(40VA),1级时,Z2N为2.4欧(60VA)。

换言之,当该电流互感器使用于向收费用电能表供电时,应控制二次负载阻抗数不大于1.6欧,否则会降低准确度级,使测量的电能数不准确,这是在互感器使用中要注意的。

三、电流互感器精度等级的含义,0.2S/0.5/10P10等

测量用电流互感器检定规程。

测量用电流互感器误差限值

电流互感器的准确度等级

S级电流互感器误差限值

电流互感器的准确度等级 

一般认为,互感器在额定的30%~100%可以准确测量。从检定规程看,30%时,误差已经大于标称准确级对应的百分比。

一般认为,S级互感器在额定的1%~100%可以准确测量。从检定规程看,5%时,误差已经大于标称准确级对应的百分比。

四、电流互感器按其准确度分为几级?

电流互感器精度等级就是说的它的测量误差(精度),一般有0.2,0.5,1.0,0.2S,0.5S,5P,10P等。

带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.2,0.5等一般就是测量线圈,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%;所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。

五、电流互感器的精度的级别

测量用准确级分为0.1、0.2、0.5、1、3、5(特殊用途为0.2S、0.5S),每个精确级规定了相应的最大允许误差限值(比值差和相位差)。

0.1、0.2、0.5、1、3、5字代表电流误差。保护用的电流互感器的标准准确级为5P和10P。P代表保护,表示该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数(GB1208-1997)。

额定准确限值一次电流指互感器能满足复合误差要求的最大一次电流。

复合误差指当一次电流与二次电流的正符号与端子标志的规定相一致时,在稳态下,一次电流的瞬时值与二次电流瞬时值乘以变比的差的方均根值。准确限值系数指额定准确限值一次电流与额定一次电流的比值,标准准确限值系数为5、10、15、20、30,一般系数越小,二次负载越大。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到准确反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。

按照变比误差的大小,电流互感器分为0.2、0.5、1、3、10等五级,另有B级为保护级,用于继电保护。当原边电流成倍增长时,铁心将趋于饱和,励磁电流将急剧增加,从而引起变比误差迅速增加。当原边电流达到额定值的几倍时,变比误差达到负的10%,这时原边电流的倍数称为10%倍数。这是继电保护用电流互感器的一个重要参数。

六、电流互感器准确等级5P20的含义

电流互感器准确等级中的5P20的含义,0.2级和0.2S级的区别。

对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以“P”表示保护。额定准确限值一次电流是指电流互感器出厂时所标明的能保证复合误差不超过该准确级允许值的最大电流,一般以准确限值系数标示,额定准确限值系数一般在其准确级后标出;所谓额定准确限值系数是指额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。

5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。

0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。

0.2S级和0.2级在各负载率下的电流误差及相位误差可参见GB1208-1997《电流互感器》,通过该国标图表中的数据,可以清楚地看出在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。

    展开全文
    相关文章
    • 零序电流互感器的图形符号

      零序电流互感器的图形符号

      零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。

      时间:2020-06-12 11:20:31

    • 电流互感器与电压互感器的变比检查

      电流互感器与电压互感器的变比检查

      电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。

      时间:2020-06-11 09:25:22

    • 电流互感器图形符号怎么画?

      电流互感器图形符号怎么画?

      电流互感器图形符号的画法,电流互感器在一次图上的正确画法,一个圈圈一竖代表一个绕组,两个圈圈一竖代表二个绕组,三个圈圈一竖代表三个绕组。

      时间:2020-06-11 09:09:25

    • 电流互感器电气符号的含义图解

      电流互感器电气符号的含义图解

      有关电流互感器电气符号的含义,采用圆圈表示二次绕组,一个圆圈表示一个二次绕组,两个圆圈表示两个二次绕组。

      时间:2020-06-11 09:02:50

    • 电流互感器电气符号图的表述方法

      电流互感器电气符号图的表述方法

      有关电流互感器电气符号图及表述方法,一次系统图中,采用圆圈表示二次绕组,一个圆圈表示一个二次绕组,两个圆圈表示两个二次绕组,多个电流互感器的符号图。

      时间:2020-06-11 09:02:49

    • 电流互感器的接地问题总结(图文)

      电流互感器的接地问题总结(图文)

      关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。

      时间:2020-05-30 10:29:04

    • 电流互感器的几种接线方法

      电流互感器的几种接线方法

      有关电流互感器的接线方法,主要有四种接线方式,包括单台电流互感器的接线方式,三台互感器的星形接线方式,两台互感器V形接线方法,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-05-30 10:26:15

    • 怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

      怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

      电流互感器的选择,主要参考线路电流的大小,然后就是额定容量与精度等级等参数,怎么选择电流互感器,根据实际需要,掌握好互感器的选型原则,按一定标准选择电流互感器就可以了。

      时间:2020-04-15 15:09:06

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有