有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。

一、电压互感器的准确度级

由于电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,使测量出来的二次电压与实际的一次电压在大小和相位上都不可能完全相等,即测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示。

电压互感器的准确度级,就是指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。

电压互感器的测量精度有0.2、0.5、1、3四个准确度级。0.2、0.5、1级的使用范围同电流互感器,3级的用于某些测量仪表和继电保护装置。

电压互感器的准确度级

二、电压互感器的额定容量

电压互感器的误差与二次负荷有关,因此,对应于每个准确度级,都对应着一个额定容量。

但一般说的电压互感器额定容量是指最高准确度级下的额定容量。例如,JDZ-10型电压互感器,各准确度级下的额定容量为:0.5级-80VA,1级-120VA,3级-300VA,则该电压互感器的额定容量为80VA。与电流互感器一样,要求在某准确度级下测量时,二次负载不应超过该准确度级规定的容量,否则准确度级下降,测量误差满足不了要求。

三、电压互感器准确度等级:0.2、0.5、3P或6P级的含义,哪个数值准确等级高?

电压互感器分测量用互感器和保护用互感器:

测量用互感器准确度等级:0.1、0.2、0.5、1.0和3.0五个等级分别表示电压误差正负0.1%到3.0%。保护用互感器准确度等级:3P和6P两个等级分别表示电压误差正负3%和6%。

四、电压互感器有哪些准确等级,各等级的含义是什么?

电压互感器准确等级:

0.2一般用于计量

0.5一般用于测量

3级 一般用于监测 3P 6P 用于保护

0.22级 用于电源

标准准确限值系数为: 5、10、15、20、30

准确级的标称-保护用电流互感器的准确级是以其额定准确限值一次电流下的最大复合误差的百分比来标称其后标以字母“P”表示保护用。

标准准确级: 保护用电流互感器的标准准确级为:5P和10P ;

保护用电流互感器铭牌标志:

铭牌应规定标出相应内容其额定准确限值系数应标在相应的输出和准确级之后例如30VA 5P 10

注: 当电流互感器能满足输出和准确级及准确限值系数的多个组合要求时均可将它们标出:

示例 15VA 0.5级 或 15VA 0.5级 30VA 1级 15VA 1级 ,扩大值150% 30VA 5P10 ;15VA 5P20 测量用电流互感器准确级的标称。

测量用电流互感器的准确级以该准确级在额定电流下所规定的最大允许电流误差百分数来标称。

标准准确级- 测量用电流互感器的标准准确级为: 0.1;0.2;0.5;1;3;5。

特殊用途的测量用电流互感器的标准准确级为: 0.2S;0.5S. 如:0.2/5P20/10P20,第一组为0.2级;第二组准确级数为0.5级,保护用,二次输出容量为20VA;第三组准确级数为10级,保护用绕组,二次输出容量为20VA。 PT的标识方法基本相同。

    相关文章
    • 电压互感器接线方式与原理图说明

      电压互感器接线方式与原理图说明

      有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。

      时间:2021-05-30 05:41:29

    • 电压互感器接线图与常用接线方式图解

      电压互感器接线图与常用接线方式图解

      电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。

      时间:2021-05-30 05:41:27

    • 电流互感器与电压互感器的安装要求

      电流互感器与电压互感器的安装要求

      一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于

      时间:2021-05-30 05:41:24

    • 电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

      电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

      有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。

      时间:2021-05-30 05:41:16

    • 10KV线路电压互感器与电流互感器接线图

      10KV线路电压互感器与电流互感器接线图

      分享一个10KV线路电压互感器与电流互感器接线图,了解下电流互感器与电压互感器的接线方法及原理,需要的朋友参考下。

      时间:2021-05-30 05:41:02

    • 电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

      电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

      有关电压互感器的接线方式与接线图,电压互感器的接线注意事项,单台电压互感器与多台电压互感器在接线方式上的区别有哪些,一起来了解下。

      时间:2020-12-25 09:57:50

    • 一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图 电流与电压互感器的规格、品种分为超高压、高压、低压三种,不同变比的互感器的数量和接线方法,主要由供电电压及供电方式来决定。

      时间:2020-11-27 14:55:35

    • 一文看懂电磁式电压互感器的原理接线图

      一文看懂电磁式电压互感器的原理接线图

      有关电磁式电压互感器的小知识,介绍了这种电压互感器的原理接线图,电磁式电压互感器的基本结构也是铁芯和绕组,工作原理与变压器相同,那么电磁式电压互感器的原理接线图是什么样的,一起来看下。

      时间:2020-11-10 06:14:20

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有