电流互感器如何计算变比值?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-04-27 07:32:54

电流互感器变比的计算方法

低压电流互感器计算方式:(当月抄见电量—上月底数)乘以电流互感器变比。

例如,本月100KWH—上月50KWH=50*50/5,当月实际用电500KWH。

10KV计量是:例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5*100,当月实际用电50000KWH。

电流互感器的二次侧电流始终是5A;10KV电压互感器电压一般是100V。

一般电流互感器变比为:?/5
?就是要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。来自:电工技术之家

比如实际电流为100A,那么可以选择150/5的互感器,如果实际电流是150A。

那么就可以选择200/5的互感器,总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少),?一定不要小于你测试电流,但也不能比实际电流大的太多,一半控制在实际电流的1.5陪就行。

另外的简单办法,看要装的互感器的上端或者下端有么有空气开关,如果有,看空气开关是多少A的,例如:空气开关为300A,那你就选择300/5的互感器。

5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样。5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍。来自:电工技术之家

用5/100的互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A,以此例推。

附1,电流互感器的变比

根据 GB 1208-2004 《电流互感器》
CT一次电流标准值为:10A, 12.5A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A以及它们的十进位倍数或小数
其中,10A, 15A,20A, 30A, 50A, 75A为优先值

CT的容量是根据电缆长度、额定电流以及接线方式、负载功耗等来计算出来的
500kV变电站CT额定电流一般选择1A,主要考虑CT距离保护、测控装置的距离较远,如果选择5A的额定电流,同样情况下,该CT的容量=25×额定电流1A的CT的容量。

附2,电流互感器的变比怎么计算使用?
电流互感器用于测量用时,二次电流永远都是5A吗?
比如说LZX-10这款电流互感器,额定一次电流有5~100,150,200,300,400..这么多个值,二次额定电流是5A。

如果测量时二次电流永远是5A,那我怎么知道被测的一次电流是多少安?

解答:
5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样.5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍.用5/100的互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A.以此例推。

附3,电流互感器变比计算问题

同样变比的…一个穿心一匝,一个穿心两匝…以200/5为例…计算出的互感器电流相差4被…电表度数按理说也应差4倍…在乘以变比倍数时得出结果不一样,都是同样一根线同样电流的情况下分析的啊… 比如说电流100,穿心2匝不是200吗.变比一个是40,一个是20.如果电流是100,那么100除以40=2.5穿心2匝200除以变比20=10,有什么错误?

解答:
变比就是匝数比,两匝和1匝就是2倍的关系,怎么弄出个4倍?要么按匝数变化修改变比,要么按安匝数计算,不能重复。
穿1匝:100除以40=2.5
穿2匝:100除以20=5 或者 100×2除以40=5

附4,电流互感器变比计算
变压比为10000/100的电压互感器和变比为100/5的电流互感器扩程测得的电压表读数10v电流表读数为5A问被测电路的电压、电流各是多少?
有关的换算步骤和公式是什么?

解答:10000/100则是100倍 测量出来的二次电压是10V 则一次电压为1000V
100/5 是20倍 测量出来二次电流是5A 则一次电流为100A

    电流互感器变比值相关的文章
    • 10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别

      10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别

      有关10KV高压计量箱双变比与单变比的区别,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,双变比是指带抽头的,考虑以后电站运行的负荷电流会增加,可以直接调换抽头就可以增加电流互感器的测量和保护的范围。

      时间:2019-12-20 05:33:55

    • 根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压如何计算电流互感器变比,如果变压器额定电流是100安,可以选择200/5至500/5的都可以,建议如果设备负荷重选400/5,负荷轻则选300/5。

      时间:2019-12-11 06:07:43

    • 电流互感器额定变比与额定功率因数

      电流互感器额定变比与额定功率因数

      有关电流互感器额定变比与额定功率因数的确定方法,电流互感器变比计量选择要求,电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应。

      时间:2019-11-23 10:24:07

    • 10kV电流互感器的分类与变比选择问题

      10kV电流互感器的分类与变比选择问题

      10kV电流互感器的分类与变比选择问题,10kV电流互感器按使用用途分为继电保护用与测量用,电流互感器变比的选择偏小的问题,继电保护用10kV电流互感器变比的选择要求等。

      时间:2019-10-26 10:01:44

    • 电流互感器变比检验的操作方法

      电流互感器变比检验的操作方法

      有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-10-10 13:25:06

    • 电流互感器变比计算与使用方法

      电流互感器变比的计算方法

      有关电流互感器变比的计算与使用方法,低压电流互感器计算方式,10KV计量公式,电流互感器的二次侧电流始终是5A;10KV电压互感器电压一般是100V。

      时间:2019-08-27 09:26:00

    • 计量电流互感器变比如何选择?电流互感器的额定变比确定方法

      计量电流互感器变比的选择方法

      有关计量电流互感器变比的选择方法,电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定,计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。

      时间:2019-08-27 09:24:09

    • 高压柜正确选择电流互感器变比的方法

      高压柜选择电流互感器变比的方法

      高压柜如何选择电流互感器变比,高压柜选择电流互感器的变比,主要按额定电流选择,按短路电流校验,用于保护的电流互感器与用于计量的电流互感器变比选择的区别。

      时间:2019-08-27 09:19:26