重复接地点选择_重复接地的接地要求

来源:电工天下时间:2021-03-28 08:37:34 作者:老电工手机版>>

有关重复接地地点的选择,以及重复接地的接地要求,中性点接地系统中,重复接地不可缺少,这里总结了重复接地的七项要求,供大家参考。

重复接地的接地要求

在中性点接地系统中,在许多情况下重复接地是不可缺少的。通常,下列地点应重复接地,并应满足对重复接地的要求。

1、中性点直接接地的低压线路、架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿线每隔1公里处,零线应重复接地。

2、大型车间内部应实行环形重复接地,零线与接地装置至少有两点连接;除进线处一点外,对角处最远点也应连接;而且车间周边长度超过400米者,每隔200米应有一点连接。

3、电缆和架空线路在引入车间和建筑物处,若距接地点超过50米,应将零线重复接地,或者在室内将零线与配电屏、控制屏的接地装置相连。

4、采用金属管配线时,应将金属管于零线连接后再重复接地。

5、高、低压线路同杆架设时,两端杆上的低压线路的零线应重复接地。

6、无专用零芯线或用金属外皮作为零线的低压电缆,应重复接地。

7、采用塑料管配线时,在管外应敷设截面不小于10平方毫米的钢线与零线连接后,再重复接地。
每一重复接地的接地电阻,一般均不得超过10欧,而电源(变压器)容量在100千伏安以下者,每一重复接地的接地电阻可以不超过30欧,但至少应有三处进行重复接地。

相关文章
  • 零线必须重复接地?

    零线必须重复接地?

    有关零线接的问题,零线必须重复接地,在接零系统中除电网中性点接地外,必须将零线重复接地,零线重复接地可以降低漏电设备的对地电压,减轻零线断裂时的触电危险,下面具体来看下。

    时间:2022-07-19 16:46:43

  • 什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

    什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

    有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。

    时间:2021-08-30 09:17:42

  • 接地种类:工作接地、保护接地与重复接地

    接地种类:工作接地、保护接地与重复接地

    接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。

    时间:2021-02-26 09:03:31

  • 箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

    箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

    有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。

    时间:2021-02-25 09:22:22

  • 高低压开关柜的保护接地与重复接地

    高低压开关柜的保护接地与重复接地

    有关开关柜的保护接地与重复接地的问题,高低压开关柜的安装以及保护设备的要求较高,其中保护接地与重复接地是重点,减少外壳漏电的对地电压和触电的危险。

    时间:2019-11-10 09:18:21

  • 施工现场临时用电中重复接地的方法措施

    临时用电重复接地

    施工现场临时用电怎么处理重复接地的问题,不设重复接地,没装设漏电断路器,用电设备金属外壳带电时的状况,以及漏电断路器的安装与维护方法等。

    时间:2019-07-03 06:11:29

  • 零线的重复接地怎么做?零线重复接地的重要性

    零线的重复接地

    有关零线的重复接地问题,零线的重复接地,在保护接零系统中,将零线的数点每隔一段距离与地作良好的金属连接,起到防止中线断线失去接零的保护作用。

    时间:2015-08-15 09:34:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有