接地的种类

一、工作接地

为保证电力系统正常工作而采取的接地,即中性点接地运行方式。电力系统的中性点:指星形连接的变压器或发电机的中性点。

中性点运行方式:

1、中性点直接接地电力系统

中性点直接接地电力系统见图1。

中性点直接接地电力系统

图1

1) 正常运行时,中性点无电流通过;

2) 单相接地时,出现另一个接地点,构成短路回路,接地相短路电流很大,各相之间电压不再对称。为防止损坏设备,需要由继电保护装置将故障线路切除。

3)优点:单相接地时,中性点电位不变,非故障相对地电压接近于相电压,可降低电网的绝缘投资。

适用:110KV及以上电网。

2、中性点不接地电力系统

中性点不接电力系统见图2。

中性点不接电力系统

图2 中性点不接电力系统

1)优点:单相接地时,不能构成短路回路;接地相电流不大,不必立即切除故障线路,但不允许超过2小时,以免发展为相间短路。

2)非故障相的对地电压升为相电压的 倍,要求线路绝缘要按线电压设计,投资大。来自:电工技术之家

适用:

电压小于500V的装置;3~10kV电网,当单相接地电流小于30A时,发电机直配系统,接地电流小于5A时;35kV电网,单相接地电流小于10A时。

3、中性点经消弧线圈接地电力系统

中性点经消弧线圈接地电力系统见图3。

中性点经消弧线圈接地

图3 中性点经消弧线圈接地电力系统

当中性点不接地系统单相接地电流较大时,可用中性点经消弧线圈接地。减小接地电流,使电弧易于自灭。

二、保护接地

1、人体的触电

2、保护接地的作用

若电源的中性点不接地,电机的外壳绝缘损坏时,人若触及外壳,就有危险。保护接地见图4。

保护接地

图4 保护接地

3、接地电阻的要求

4、跨步电压

当人在分布电压区域内跨开一步,两脚间(相距0.8m)所承受的电压称为跨步电压。

5、保护接零

中性点直接接地的三相四线制380/220V系统中,常采用保护接零。www.dgjs123.com 保护接零见图5。

保护接零

图5 保护接零

避免零线断线,采用重复接地。重复接地见图6。

重复接地

图6 重复接地

保护接地与保护接零的适用范围

1)额定电压为1kV及以上的高压配电装置中的设备,在一切情况下均应采用保护接地。

2)额定电压为1kV以下的低压配电装置中的设备,中性点不接地电网中,应采用保护接地;在中性点直接接地的电网中,应采用保护接零。在没有中性线的情况下,亦可采用保护接地。

三、防雷接地

目的:减小雷电流通过接地装置时的地电位升高。

1、输电线路的防雷接地

高压输电线路在杆塔下都设有接地装置,并通过引线与避雷线相连。

目的:使击中避雷线的雷电流通过较低的接地电阻而进入大地。

2、变电所的防雷接地

一般在避雷针和避雷器下面设接地体;并要求敷设一个统一的接地网

    相关文章
    • 保护接地与保护接零的概念及原理

      保护接地与保护接零的概念及原理

      保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。

      时间:2021-03-28 08:37:47

    • 保护接地的主要作用是降低接地电压吗?

      保护接地的主要作用是降低接地电压吗?

      有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。

      时间:2021-02-26 09:03:35

    • 三相三线与三相四线接地系统中保护接地

      三相三线与三相四线接地系统中保护接地

      有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。

      时间:2021-02-26 09:03:31

    • 农村住宅房屋保护接地怎么做?农村住宅保护接地措施

      农村住宅房屋保护接地怎么做?农村住宅保护接地措施

      有关农村住宅房屋保护接地的一些措施,农村住宅房屋保护接地的安全问题,农村供电系统一般采用TT系统,比较容易实现用电器的保护接地。

      时间:2021-02-25 09:22:33

    • 保护接地与保护接零的主要区别

      保护接地与保护接零的主要区别

      有关保护接地与保护接零的区别,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零,详细介绍了保护接地与接零的概念、保护接零和保护接地的适用范围,二者的优点与缺点。

      时间:2021-02-25 09:22:13

    • 电气设备保护接地的注意事项

      电气设备保护接地的注意事项

      电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,危险性就越小,实施保护接地时,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。

      时间:2021-01-01 23:22:23

    • 电气设备如何保护接地?接地保护措施

      电气设备如何保护接地?接地保护措施

      电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流就越小,危险性就越小,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。

      时间:2021-01-01 23:22:11

    • 保护接地与保护接零的概念及应用范围

      保护接地与保护接零的概念及应用范围

      有关保护接地与保护接零的概念,保护接地是把电气设备的金属外壳用导线和埋在地中的接地装置联接起来,保护接零是在电源中性点接地的三相四线制中,把电气设备的金属外壳与中性线联接起来。

      时间:2021-01-01 23:22:03

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有