>首页 > 用电知识 > 防雷接地>什么是重复接地?重复接地的作用 正文

什么是重复接地?重复接地的作用

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-08-05 16:20:00

一、什么是重复接地

在变压器低压侧中性点接地的配电系统中,将零线上多处通过接地装置与大地紧密连接称为重复接地。

什么是重复接地?

重复接地是将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接吗?

回答:
是的
将零线上的一点或多点,再次接地,称重复接地。为了确保安全,零线还进行重复多次接地,即将零线的不同处的几个点与大地作金属接地。其目的是当零线一旦断线时,接地保护不致失效,它还可以降低零线的对地电压,可以减轻事故。如果只有一处中性线接地,一旦中线断线,就会失去保护接零的作用,机壳上的电压可高达相近于相电压,是很危险的。

二、重复接地的作用

重复接地的作用是为防止零线断线后,断线处后面的电气设备漏电危险。 

重复接地作用
1、可减轻零线断线或接触不良时电击的危险性;
2、降低漏电设备的对地电压;
3、缩短漏电故障持续时间;
4、改善架空线路的防需性能。

重复接地有以下几种主要作用:

1、降低漏电设备的对地电压

如果未重复接地,漏电设备对地电压为单相短路电流在零线部分产生的电压降;(电工技术之家 )而有了重复接地,则漏电设备外壳对地电压仅为接地短路电流在重复接地电阻上产生的电压降。显然,此时设备外壳对地电压仅占零线电压降的一部分,所以危险性相对减小。

2、减轻零线断裂时的触电危险

假如有几个电气设备接在未重复接地的零线上,在设备之间的某一处零线断裂后,某一电气设备发生碰壳短路时,所有接在该段零线断裂点右边的电气设备外壳均带有接近于相电压的电压,而断裂点左边的设备外壳对地电压约等于零。如果在有重复接地时断裂的情况,在设备之间的某一处零线断裂后,断裂处左右两边的设备外壳对地电压之和为电网相电压。因为设备外壳对地电压都小于相电压,所以触电危险性减小。

3、缩短碰壳或接地短路故障的持续时间

由于重复接地和工作接地构成了零线的并联分支,所以一旦发生短路,能增加短路电流,而且线路越长,短路电流越大,这就加速了线路保护装置的动作,缩短了故障的持续时间。

4、改善架空线路的防雷性能

架空线路零线上的重复接地,对雷电流有分流作用,这就有利于限制雷电过电压,从而可改善防雷性能。

    展开全文
    相关文章
    • 高低压开关柜的保护接地与重复接地

      高低压开关柜的保护接地与重复接地

      有关开关柜的保护接地与重复接地的问题,高低压开关柜的安装以及保护设备的要求较高,其中保护接地与重复接地是重点,减少外壳漏电的对地电压和触电的危险。

      时间:2019-11-10 09:18:21

    • 施工现场临时用电中重复接地的方法措施

      临时用电重复接地

      施工现场临时用电怎么处理重复接地的问题,不设重复接地,没装设漏电断路器,用电设备金属外壳带电时的状况,以及漏电断路器的安装与维护方法等。

      时间:2019-07-03 06:11:29

    • 零线的重复接地怎么做?零线重复接地的重要性

      零线的重复接地

      有关零线的重复接地问题,零线的重复接地,在保护接零系统中,将零线的数点每隔一段距离与地作良好的金属连接,起到防止中线断线失去接零的保护作用。

      时间:2015-08-15 09:34:38

    • 什么是重复接地?什么是工作接地?什么是保护接地?区别与联系

      重复接地,工作接地,保护接地

      有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。

      时间:2015-08-14 16:14:58

    • 接地种类:工作接地、保护接地与重复接地

      工作接地、保护接地与重复接地

      接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。

      时间:2015-08-12 15:25:57

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有