零线必须重复接地?
来源:电工天下时间:2022-07-19 16:46:43 作者:老电工手机版>>
有关零线接的问题,零线必须重复接地,在接零系统中除电网中性点接地外,必须将零线重复接地,零线重复接地可以降低漏电设备的对地电压,减轻零线断裂时的触电危险,下面具体来看下。
零线重复接地的问题
1、在接零系统中,除电网中性点接地外,还必须将零线重复接地。
重复接地的主要作用如下:
1)降低漏电设备的对地电压
如果未实行重复接地,漏电设备对地电压为单相短路电流在零线部分产生的电压降;而如果有重复接地,则漏电设备外壳对地电压仅为接地短路电流在重复接地电阻上产生的电压降。此时设备外壳对地电压仅占零线电压降的一部分,危险性相对减小。
2)减轻零线断裂时的触电危险
未实行重复接地的零线上,当在设备之间的某一处零线断裂后,某一电气设备发生碰壳短路时,所有接在该零线断裂点后边的无故障电气设备外壳均带有接近于相电压的电压,严重威胁人身安全。如果实行重复接地,在设备之间的某一处零线断裂后,断裂处前后两边的设备外壳对地电压之和为相电压。由于设备外壳对地电压都小于相电压,所以触电危险性相对减小。
3)缩短碰壳或接地短路故障的持续时间
由于重复接地和工作接地构成了零线的并联分支,一旦发生短路,可以增加短路电流,线路越长,短路电流越大,加速了线路保护装置的动作,缩短了故障的持续时间。
4)改善架空线路的防雷性能
架空线路零线上的重复接地,对雷电流有分流作用,这就有利于限制雷电过电压,从而可改善防雷性能。
2、零线必须重复接地的情况
1)架空线路末端;
2)长度超过200米的架空线分支处及分支末端;
3)架空线进户处或出户处;
4)无分支线路每隔1km的直线段。
相关文章
什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地
有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。
时间:2021-08-30 09:17:42
保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法
有关保护接零的检测方法,相-零线回路的检测方法,相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。
时间:2021-03-28 08:37:45
接地种类:工作接地、保护接地与重复接地
接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。
时间:2021-02-26 09:03:31
空气开关与插座中火线、零线及地线的接线方法
有关空气开关与插座中火线、零线及地线的接线方法,插座零线与地线的接法图解,火线进开关断路器的接线图,左零右火中接地实物图,新国标五眼插座部分截图,以及左零右火的空开接线图。
时间:2020-01-31 07:33:21
零线与地线共用的安全注意事项
有关零线与地线共用的安全注意事项,零线与地线共用,当三相输入电压不平衡时,会导致零线带电,可能会使带漏电保护的空开跳闸,三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。
时间:2020-01-31 07:10:35
如何区分火线、零线与地线?
区分火线、零线与地线的方法,从线的颜色上区分火线、零线与地线,火线用红色的线,零线用淡蓝色的线、地线用黄绿相间的双色线,以及不从颜色上来区分火线、零线、地线的简单方法。
时间:2019-12-08 10:56:13
高低压开关柜的保护接地与重复接地
有关开关柜的保护接地与重复接地的问题,高低压开关柜的安装以及保护设备的要求较高,其中保护接地与重复接地是重点,减少外壳漏电的对地电压和触电的危险。
时间:2019-11-10 09:18:21
施工现场临时用电中重复接地的方法措施
施工现场临时用电怎么处理重复接地的问题,不设重复接地,没装设漏电断路器,用电设备金属外壳带电时的状况,以及漏电断路器的安装与维护方法等。
时间:2019-07-03 06:11:29
- 上一篇:接地或接零支线不能串联连接的原因
- 下一篇:接地装置之间有哪些连接方式