重复接地的主要作用有哪些?
来源:电工天下时间:2021-08-30 09:17:30 作者:老电工手机版>>
有关重复接地的主要作用,总结为四点,包括降低漏电设备的对地电压、改善架空线路的防雷性能、减轻零线断裂时的触电危险与缩短碰壳或接地短路故障的持续时间,掌握重复接地的用法。
重复接地的主要作用
1、降低漏电设备的对地电压
如果未重复接地,漏电设备对地电压为单相短路电流在零线部分产生的电压降;而有了重复接地,则漏电设备外壳对地电压仅为接地短路电流在重复接地电阻上产生的电压降。
显然,此时设备外壳对地电压仅占零线电压降的一部分,所以危险性相对减小。
2、改善架空线路的防雷性能
架空线路零线上的重复接地,对雷电流有分流作用,这就有利于限制雷电过电压,从而可改善防雷性能。
3、减轻零线断裂时的触电危险
假如有几个电气设备接在未重复接地的零线上,在设备之间的某一处零线断裂后,某一电气设备发生碰壳短路时,所有接在该段零线断裂点右边的电气设备外壳均带有接近于相电压的电压,而断裂点左边的设备外壳对地电压约等于零。
如果在有重复接地时断裂的情况,在设备之间的某一处零线断裂后,断裂处左右两边的设备外壳对地电压之和为电网相电压。因为设备外壳对地电压都小于相电压,所以触电危险性减小。
4、缩短碰壳或接地短路故障的持续时间
由于重复接地和工作接地构成了零线的并联分支,所以一旦发生短路,能增加短路电流,而且线路越长,短路电流越大,这就加速了线路保护装置的动作,缩短了故障的持续时间。
相关文章
零线必须重复接地?
有关零线接的问题,零线必须重复接地,在接零系统中除电网中性点接地外,必须将零线重复接地,零线重复接地可以降低漏电设备的对地电压,减轻零线断裂时的触电危险,下面具体来看下。
时间:2022-07-19 16:46:43
中性线的作用及运行要求
中性点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,由中性点引出的导线称为中性线,那么中性线的作用有哪些,中性线有哪些运行要求,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-06-12 07:40:32
避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法
避雷针的作用,避雷针通过引下线和接地装置与大地相连,把雷电流泻放到大地,保护建筑物,防直击雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。
时间:2021-09-29 09:39:03
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用
有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
过电压的危害分类与过电压保护器抑制作用
有关过电压的危害分类,包括雷击过电压的危害、操作过电压的危害、暂态过电压危害,并介绍了过电压保护器防护的抑制作用,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-08-30 09:18:21
什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地
有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。
时间:2021-08-30 09:17:42
保护接地的主要作用是降低接地电压吗?
有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。
时间:2021-02-26 09:03:35
接地种类:工作接地、保护接地与重复接地
接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。
时间:2021-02-26 09:03:31
- 上一篇:数据中心如何防雷?数据中心防雷措施
- 下一篇:重复接地点选择_重复接地的接地要求