零线的重复接地怎么做?零线重复接地的重要性
来源:电工天下时间:2015-08-15 09:34:38 作者:老电工手机版>>
零线的重复接地的重要性
一、什么是零线的重复接地?
即在保护接零系统中,将零线的数点每隔一段距离与地作良好的金属连接。以防止中线断线失去接零的保护作用,如图:

二、零线重复接地的重要性 参考:重复接地的主要作用
无重复接地时,运行中若接地中线断线,当断线处之前的电机某相绝缘碰壳时,外壳上的电压接近于零,而断线处后的电机发生同样故障时,外壳上的电压接近于相电压,容易引起触电事故。
如果采用了零线的重复接地措施,中线断线之后的部分实际上由保护接零变为保护接地,从而提高了安全性。
注意,重复接地对人体并非绝对安全,重要的是使零线不能断线。