施工现场临时用电中重复接地的方法措施
来源:电工天下时间:2019-07-03 06:11:29 作者:老电工手机版>>
施工现场临时用电怎么处理重复接地的问题,不设重复接地,没装设漏电断路器,用电设备金属外壳带电时的状况,以及漏电断路器的安装与维护方法等。
施工现场临时用电中重复接地的方法
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)第4.3.2条“保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。” 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)第4.1.3.1规定“架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作重复接地”。
规范对施工现场临时用电必须重复接地已经做了明确的规定,而施工现场的实际现状却远远达不到规范的要求,除了在总配电箱处必须做一组重复接地以实现TN-C向TN-S接零保护系统转换外,其他部位是否装设重复接地没有被重视。
1、不设重复接地,没装设漏电断路器,用电设备金属外壳带电时的状况。
当用电设备外壳带电,‘且低压断路器没能切断故障电流时,其故障电流沿电路的走向如图1所示。
施工现场临时用电不能忽视重复接地
1:工作接地 M:用电设备
电流流经回路必然产生电压,这时金属外壳的对地电压就是设备外壳接地点到地电位的压降。显然这电压降是故障电流流经线路及工作接地电阻上的压降,这个压降值将超出安全电压值,是不安全的。随着PE线路长度的增加,金属外壳的对地电压值也将增加。
2、情况同1,设置了重复接地装置以后。
由于有了重复接地装置,故障电流流经的途径就与没有重复接地不同了(见图2)。故障电流除了流过原回路外,还应当流经重复接地电阻和工作接地电阻的回路。有了这个分路就必然在两个接地电阻上产生分压作用。从电路原理分析,有了分压作用真电压降一定比原来没有分路时的电压降低,这就是设置重复接地的作用。其结果就是降低了触及已带电设备外壳的电压值,当人不慎触及带电设备外壳时,降低了触电灼危险性。
以上只是定性分析,随着工作接地、重复接地电阻值的不同,电压降会有变化。但不管怎样变化,触电的危险电压总是比原来的小了。当然重复接地电阻值不能太大,通常规定重复接地电阻值应不大于10Q。
上边讨论的是在用电设备前没装设漏电断路器。
施工现场临时用电不能忽视重复接地
1、工作接地 2、重复接地 M:用电设备
3、条件同1,但设置了漏电断路器
下面简述漏电断路器的工作原理。
国际电工委员会(1EC)已修订其“采用故障电压动作的保护装置”的规定,下面讨论的是电流型漏电断路器。其工作原理是:当设备处于正常工作状态下,这时在隔电断路器的主要元件零序电流互感器铁芯中感应的磁通为零,其二次侧不生成电流,漏电断路器不动作。
当发生接地故障时,零序电流互感器二次侧被感生出电压,这个电压要形成电流必须有一个电气通路,临时用电采用的是TN-S接地系统,这种系统的特点就是电力系统有一点直接接地,装置的外露可导电部分用PE线与该接地点连接(称接零保护系统)。
因此,故障电流的通路是从相线斗设备金属外壳斗设备外壳的接地线呻PE线斗系统接地点。
当故障电流达到漏电断路器动作电流值时漏电断路器动作,起到保护作用。可见,漏电断路器要能可靠动作必须有一个电流通路。
3.1 装设有漏电断路器,发生用电设备外壳带电,但漏电断路器失灵。
这种情况在施工现场时有发生。没装设重复接地装置时,用电设备金属外壳带电时,故障电流将沿PE线流向系统接地点,由于漏电断路器不动作,只能靠单相短路电流使保护装置动作,这就要求有足够大的单相短路电流,( 电工技术之家)如果达不到断路器动作电流值,用电设备的金属外壳就有高于安全电压的故障电压存在,特别是当PE线很长时,这是很危险的。其存在问题与前述1中情况一致。
设置了重复接地装置后如前述2中的情况,其优点是显而易见的。
3.2 装设了漏电断路器,但在用电设备与系统接地间PE线断路,同样发生用电设备金属外壳带电。
没装设重复接地装置时,用电设备金属外壳带电,因为故障电流没有电气通路,漏电断路器不动作,即使用电设备安装在地坪上,但由于有很大的接地电阻,对故障电流来讲几乎相当于开路,漏电断路器不会动作,设备外壳将带有较高的危险电压。
装设了漏电断路器,同时安装了重复接地装置,如果仍然发生用电设备与系统接地间PE线断路,发生了用电设备金属外壳带电。因为安装了重复接地装置,故障电流将从带电的金属外壳经重复接地、工作接地构成电气通路,由于重复接地电阻值和工作接地电阻值的大小是有限制的,因此可以使漏电断路器动作。
应当注意的是这台设备已经构成TT系统,这是与规范要求不符的,应及时发现和处理,使之恢复成TN-S系统。
4、规范规定“当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地”。目前,施工现场基本上采用的都是TN-S接地系统。对于采用TN-S接地系统的施工现场,必须坚持整个系统均为保护接零。
个别施工现场距生活基地较远,加之忽略了厨房用电炊具及宿舍内用电设备必须作保护接零的要求,布线时没有将PE线引到生活区,检查发现有关用电设备均没接PE线,个别施工单位就自作主张地做一组接地权,引出一根PE线接到用电设备上,并认为这是重复接地。结果将这一部分变成Tr系统,这是不符合规范要求的。因此在编制临时用电施工组织设计时必须合理地布置线路,保证接地系统成网。
PE线是生命线,必须连接可靠。但施工现场与固定设施不同,漏电断路器失灵、损坏使PE线断路有时会因检查不到而出现故障,这时重复接地就是必不可少的后备保护通路,应当引起足够重视。同时不能认为只要安装了漏电断路器就有了漏电保护功能,要使漏电断路器发挥其功能,还必须具备使其发挥功能的必备条件,因此对现场临时用电设施的巡视、检测是非常重要的。
相关文章
零线必须重复接地?
有关零线接的问题,零线必须重复接地,在接零系统中除电网中性点接地外,必须将零线重复接地,零线重复接地可以降低漏电设备的对地电压,减轻零线断裂时的触电危险,下面具体来看下。
时间:2022-07-19 16:46:43
什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地
有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。
时间:2021-08-30 09:17:42
接地种类:工作接地、保护接地与重复接地
接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。
时间:2021-02-26 09:03:31
高低压开关柜的保护接地与重复接地
有关开关柜的保护接地与重复接地的问题,高低压开关柜的安装以及保护设备的要求较高,其中保护接地与重复接地是重点,减少外壳漏电的对地电压和触电的危险。
时间:2019-11-10 09:18:21
零线的重复接地怎么做?零线重复接地的重要性
有关零线的重复接地问题,零线的重复接地,在保护接零系统中,将零线的数点每隔一段距离与地作良好的金属连接,起到防止中线断线失去接零的保护作用。
时间:2015-08-15 09:34:38